找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
楼主: banimashale
打印 上一主题 下一主题

请问,两层板电源5A,8A电流,布线该怎么设计?

  [复制链接]

该用户从未签到

46#
发表于 2013-5-7 11:42 | 只看该作者
newyk8000 发表于 2013-5-4 22:55 2 h0 o9 i- B1 g+ \
相当于增加了铜的厚度

, R* s& k' x0 C. Q要上焊锡的,那块铜皮需要开窗,并且pastmast也需要增加上,这样SMT的时候,那块就刷上锡膏了

该用户从未签到

47#
发表于 2013-5-10 08:20 | 只看该作者
一般以1MM过3A电流来计算,但不是成倍增加,2MM5A左右,像5-8A正反面加起来3-4MM就可以了,空间有限再加阻焊层。

该用户从未签到

48#
发表于 2013-5-10 11:34 | 只看该作者
阻焊层要开窗,助焊层是不是也要,不然不刷上锡膏的话也没用啊

该用户从未签到

49#
发表于 2013-6-12 23:43 | 只看该作者
2OZ 铜厚 表层按0.5MM=1A就可以了 10Mil过孔一个可以过1A  

该用户从未签到

50#
发表于 2013-6-19 19:02 | 只看该作者
学习。学习。
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    51#
    发表于 2013-9-11 10:50 | 只看该作者
    开窗是比较方便的一个方法,但是开窗也要注意方式,如果开窗是过波峰上锡的话,最好是开成一条一条的,不能太长,因为如果是开一大片的,或者开的很长的话,在过波峰的时候容易导致上锡不均匀,而且如果是开一条一条的话,开窗的方向最好是和电流的流向是一样的

    该用户从未签到

    52#
    发表于 2013-10-25 08:57 | 只看该作者
    大电流的区域绿油开窗,还可以在开窗的位置后焊加入很粗的适当长度的废弃零件脚。

    该用户从未签到

    53#
    发表于 2013-11-24 22:14 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2012-4-15 22:37
    2 m4 w0 b( _, }6 x3 P$ L. x; M4 x指教下  开窗为啥可以加大电流呢  新人  求指教 原理

    2 G; N  f- H7 t( K# E就是l露铜,露铜反面在过波峰焊的时候可以上锡,那样线路就厚很多了,大电流很好!

    该用户从未签到

    54#
    发表于 2013-12-4 18:11 | 只看该作者
    参考别人做的电源板,大电流的都要在阻焊层开窗的

    该用户从未签到

    57#
    发表于 2014-2-11 15:23 | 只看该作者
    可考虑做2盎司的筒箔,加开窗,以铜箔的横截面积。

    该用户从未签到

    58#
    发表于 2014-6-19 18:13 | 只看该作者
    才8A,在电源板中很普遍和常见的事呀,大家都给很中肯的意见, 裸铜开窗都是很实用的方法!