& \( q3 N3 A* M7 _+ n/ e开关电源pcb布线的距离要求是6mm. q8 U8 Q5 X- B( n# h+ n; Y& W
# w8 o5 W1 T8 W" \交流电源进线、保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,
5 L8 S4 W: ^' n; M% }6 }2 x3 ^) m# I- U4 |
两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM.
' h+ Q; C! U% r8 o T8 a
6 |; d3 S0 u/ t/ g. U* W保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.
! I7 r% V1 L6 V. `9 j* W' c+ J( Y( l$ E2 q; { L! K) h/ a
高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.
; i- \! g5 J/ n2 D) W
$ G8 z+ x5 k" P6 R高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽.
' V8 b7 R: l% E% t, b n1 T- P6 i' O$ a0 _ l' p
高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM& b0 r" k- z- {' e8 K5 k& o7 B+ T
|
|