) U( n/ f' G" f! e' c开关电源pcb布线的距离要求是6mm3 |! l! N0 T7 c" y" k; N
0 C! i- @- h) V+ S; S1 K- X# W
交流电源进线、保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,6 C7 \1 x5 o2 D8 W' ?5 a7 W
! Q+ D6 { u# C. o. u5 _, j
两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM.
- z P6 D+ ]. ^/ I( G$ H5 a
! R2 L) J7 H/ v4 |) V保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.' v) y& f! c' J! M/ N; i7 N
" X! K" \ s. T高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.# ^. h/ i3 _' `3 J
# `/ e; o( e$ {# y# `3 s- [高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽.
9 A V6 \" _& q2 Z8 ~9 l3 X H8 a3 r: [- k
高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM