找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 740|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

SP3485接收数据异常问题如何解决?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-15 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
做了个DTU,尝试把现场设备的485数据给传到服务器,用的芯片是SP3485。厂内测试正常,拿到现场接到现成设备的总线上,只能接收现场PLC发出的数据,接收不到从机给PLC回复的数据;板子上一共有3个RS485接收端口,其中一个口能正常接收,有两个口接收不到,电路是一样的。
原理图如下,120欧电阻没接了。
请有相同经验的帮忙分析分析,如何处理?
7 I0 N. ^# x4 x
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天

    [LV.7]常住居民III

    2#
    发表于 2023-3-15 14:21 | 只看该作者
    可以那电脑监测一下,或者用电脑模拟发一下试试

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2023-3-15 15:12 | 只看该作者
    上示波器看看,如果场内测试OK,需要排查硬件上是否有异常

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2023-3-15 15:50 | 只看该作者
    几个设备共地测试。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2023-3-15 16:20 | 只看该作者
    如果其中一个口能正常接收,有两个口接收不到,信号不可能在同时段接受信号,需要对反馈出的信息进行有效管理,要不然会在接受过程中信号打架,结果就无法看到正常信号.

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2023-3-15 16:26 | 只看该作者
    看一下对面用的485的供电电压是几V的,两边的电压不一致,会导致A,B线上的电平不一样,就会存在你说的接收不到的情况。说白了就是驱动能力不足,减小R14和R15的阻值就可以了
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    7#
    发表于 2023-3-15 21:06 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    8#
    发表于 2023-3-16 08:05 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2023-3-24 14:16 | 只看该作者
    对接通信的参考电平是否一致

    “来自电巢APP”