    如下图所示图片是一个模拟开关的时间常数:

    ton(EN)和toff(EN)这两个时间参数都好理解,

    ttransition这个时间参数怎么理解,他和ton(EN)和toff(EN)什么关系;

    Break-before-make time delay就是从一个断开打到另外一个引脚的时间吧?他是包含于ton(EN)和toff(EN)这两个时间参数里面吧?谢谢各位大佬!


    3 a: m# O) ^  d8 D1 u

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2022-10-17 13:17 | 只看该作者
    transition应该是on到off或者off到on切换中间反应的时间吧。不能给个on立马给off。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-10-17 13:23 | 只看该作者
    某一个信号本身的ON_0FF,或OFF_ON的过度时间,即过渡时间。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2022-10-17 13:31 | 只看该作者
    找了下手册,看到只有Adg1213 only ,看fig24,看到adg1212的第一行介绍,说的是1213具有先关后开的特性- v0 N! b9 F7 X, [& t. w
    结合fig24 他说的这个就是关90%到开90%的时间