负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2022-9-23 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联
    2 v: W/ O% b# r8 f, w+ t
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-9-23 13:11 | 只看该作者
    继电器是串或者是并联取决于3000W负载的连接方式0 v! n* T. V. ?) S' l
    再说,为何要用2个继电器呢
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-9-23 13:31 | 只看该作者
    要看什么负载
    ' ~6 O" ]& ~! Q% u还有负载电压问题,比如交流电! G6 n( ~1 N# |& ?1 e
    200V的负载,电流约16A,
    3 r: I$ e/ X% o( J' a380V的需要10A

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-9-23 13:36 | 只看该作者
    看你怎么定义可靠性,可靠地开--并联,可靠地关--串联。如果担心继电器电流不够,应该考虑多个触点并联或更大电流的继电器,多个继电器并联并不能保证继电器同时吸合。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-9-23 13:41 | 只看该作者
    用继电器并联控制负载,触点的极限载流能力依然必须满足负载的峰值电流,并联并不能降低对触点极限载流参数的要求,可见这么做并无多少实际意义。

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-9-23 14:41 | 只看该作者
    继电器并联就得了