TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-9-20 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ti的485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,该选择什么隔离电源芯片?
; z; x3 J" _  b! ^9 f( V8 C

该用户从未签到

2#
发表于 2022-9-20 17:59 | 只看该作者
建议可以看看TI的ISO1176T/ISO35T/ISO3086T,只需要一个变压器就能实现电源隔离。从成本、可靠性、效率上都很有优势。
+ v- \0 u8 ]) Y) N, Z; ^* u

该用户从未签到

3#
发表于 2022-9-20 18:03 | 只看该作者
没有电源在里面;如果需要隔离的话,考虑RS485的负载情况、485芯片的工作电压最低电压;不隔离的芯片一些基本硬件实验应该都可以过。
5 k% Q2 Q+ m# Z5 h

该用户从未签到

4#
发表于 2022-9-20 18:08 | 只看该作者
我们之前的方案直接用的变压器端输出的一组485电源做隔离。) R1 U, J5 X9 K' h, g

该用户从未签到

5#
发表于 2022-9-20 19:55 | 只看该作者
建议选用国产的

该用户从未签到

6#
发表于 2022-9-21 08:11 | 只看该作者
速率不高的金升阳就有