光电水位开关是不是不适合用在污水里?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-8-31 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
很多工程师对光电水位开关的印象是比浮球开关可靠,但不适合用在污水里,实际上如果经过软件调整后,在过滤掉杂物的情况下,是可以测试污水的。
3 [  s0 ^' B% l2 \9 P3 X8 r% g7 I

光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号。

  • 数字信号:供电5伏,有水输出0伏,无水则输出5伏,输出的是0和1
  • 模拟信号:供电5伏,有水输出0~0.3伏,无水则输出大于4.5~5伏,输出的是某个范围的电压值。/ _8 `3 o, Z" J4 t* K  m+ U$ i- p

    6 J- X( x2 {  X5 P1 h: S+ h0 m

模拟信号的光电水位开关更适合检测污水,因为数字信号的内部的程序是出厂后就不可更改的。厂家只能根据以往测试的数据、经验设计程序,达到防止因水垢、挂液、液面波动等误判。

而模拟信号的光电水位开关则是由使用方做软件处理,使用方对终端客户的应用场景更为熟悉,可以依据客户使用情况去调整软件做规避处理,由此达到传感器不会因为污垢、泡沫等的误判的效果。

用于污水的检测,能点于洗地机、扫地机器人上做过大量测试,有需要可联系。