    今天看到一款产品里电路板的接地,想和大家请教一下。产品的电源输入是市电220V交流电,通过AC-DC电源模块转成+24V直流电压。+24V直流电压再通过线缆送到各个电路板作为输入电源。电路板上的具体电路图如下:
    7 ~# d2 {# i; ~5 ^图片里显示的是PCB上DC-DC电源电路的一部分,其中网络+24VDC就是AC-DC输出的电压,通过PCB上自恢复保险丝F1和共模电感滤波器T1后作为DC-DC(LM2576-5)的输入电压。可以看到图中有两个地网络:PE-GND和GND,而且两个地在PCB上并没有任何电气连接。PE-GND只在上图所示的电源输入处有使用,其他电路的地网络都使用的是网络GND。此外,在PCB设计中对PE-GND也做了特殊处理,如下图:) D" Z! C) u8 l6 h) ~9 g

    : t( k% }3 a' E. I- g: _/ B* z4 f8 d也许截图看的不是很清楚,这里说明一下,主要是在PCB的顶层和底层都使用PE-GND网络在电路板边框位置做了铺铜处理并通过螺丝与整机的大地相连。
    . A! H9 X7 h1 R4 H( K$ V; X通过下面放大截图可以看的清楚一些。( |/ U4 e* x( P" M1 h. ?" Q: m
    1 H4 w; b% K5 A. ]6 B  R
    上面放大截图是PCB的右下角,角落上有一个螺丝孔周围铺铜的网络是PE-GND,靠近里面位置的铺铜是网络GND! n' D  l, T! I7 T9 [
    我就是想知道在原理图中设置两个不同的地网络,用意何在?为何不能统一用一个GND网络?不知道这是否与隔离或保护有关。
    , _0 l% j# W: C! Q' ^此外,在PCB设计中为何用PE-GND网络在PCB四周铺铜,这样做的目的又是什么?
    ! G; z9 m% t* s, j6 b希望大家多提供参考意见,谢谢!+ F4 s5 O' V& a+ ?+ f
    # D! j' G$ L* d6 ~

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2021-9-14 17:00 | 只看该作者
    是为了降低电源平面和地平面的阻抗,加大走过的电流,减少损耗