can和485通信模块干扰GPS如何解决?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2021-2-4 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    设备上用GPS带天线一体模块1 b/ n/ E' \/ {* j9 ~' P
    现在要增加485和can
    9 Z% `# l5 `( ^3 I& F* p增加了2个隔离模块
    ! ~6 d1 e1 [0 A) C/ S* s+ U  T. @结果gps不工作了% _& c* Z7 e! A" C) H0 N4 `1 }% d
    我分析是模块有干扰,干扰了GPS天线放大器。
    + R2 K+ c$ g8 V- B( ^
    4 P9 N% @5 ~- ]/ d! w" ^% E2 n" z一开始以为是隔离模块内部的DCDC有干扰,于是找DCDC厂家,测试了一下他们的DCDC,干扰不大,
    3 m& p+ ~2 E! a于是重新设计PCB,用外置DCDC+ISO1050
    0 N# G* v8 d6 m2 A, M/ Z% j9 |3 V- R7 r1 `4 z
    重新测试,还是严重干扰,情况是:
    + C3 i+ A2 w  W2 T+ E  Z0 A0 L1. 安装DCDC,轻微干扰,GPS能工作
    ) c' e+ I' P- {; @( i" a( U2. 只焊接ISO1050的PIN1--PIN4,,干扰增加,GPS尚能定位;2 s& d9 L8 ]6 {/ H# W
    3. 再焊接ISO1050的PIN5--PIN8,,严重干扰,GPS不工作了;  W* @3 a6 E8 m) P- _
    9 }( `. }: \( W3 O# t8 t1 P. J
    我怀疑是ISO1050的工作模式与GPS有干扰,有解决方案么?
    0 f: ]$ V: D! o- x, O实在不行,只能用光耦+CAN驱动了;
    7 J* `4 @0 |  v( P2 e+ A- ~* F7 M! g( I$ d
    各位有啥经验指点一下
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-28 15:35
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2021-2-4 13:40 | 只看该作者
    gps这么弱啊,给它加个屏蔽罩
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-31 15:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-2-4 13:45 | 只看该作者
    天线还是要印出来啊!

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-2-4 13:50 | 只看该作者
    GPS 没有单独给个LDO ? 最好上图来看看
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    5#
    发表于 2021-2-7 08:59 | 只看该作者
    最好上图,主要是要在线路和空间干扰上分析
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-6 15:31
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    6#
    发表于 2022-1-4 23:20 | 只看该作者
    上图才能分析是如何干扰的