找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 401|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

#技术风云榜#直流高压发生器电力电缆试验计算方法

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-17 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障,在电路中加入限流电阻,可以保护设备仪器。具体接线方式如图所示:
1 C4 M5 h$ B: y" x$ Q

9 [& \& P) {- j8 S- X根据国标《电气设备交接试验标准》:$ q9 C( k& T. H+ e- d$ O* D1 `' U
1 、耐压电压保准; a4 O2 f. m0 Y  H, k' B
(1)纸绝缘电缆直流耐压可采用下式计算:
5 R# H) y2 z" w) k4 k- A: y2 c" R对于统包绝缘(带绝缘):( \4 |) a7 z5 c$ e/ `0 \2 Z# p

4 w, ~& c9 D3 m) |1 A6 d对于分相屏蔽绝缘:- o' R" \7 X' U) K

8 b" d5 g8 L& X% i(2)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:
& d" R- [( _( k  W# y+ i) D3 K' x( ?8 D' S# x- ~2 D

* t- ]" @/ h0 M% c; h& O5 ^1 f  c2、直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持15分钟,期间读取1分钟和15分钟时泄漏电流。测量时消除杂散电流的影响。
1 ]) V7 r. t; j/ g! W2 H3、纸质绝缘电缆泄露电流不平衡系数不应大于2;当6/10KV及以上电缆的泄露电流小于20uA和6KV及以下电压等级电缆泄露电流小于10uA,其不平衡系数不作要求。/ _! O& F7 F" [3 P, |8 x
检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。8 ]9 z' k2 J4 A5 F7 E3 B% W$ e6 L
按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。
$ g0 e0 h8 s7 ~2 Y顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。
/ ?' s; Z' Z$ I0 k试验完毕后,降压,将调压电位器回零后电赡绿色钮,切断高压并关闭电源开关
! @( r; i9 z. W) G

该用户从未签到

2#
发表于 2020-11-17 16:45 | 只看该作者
直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持15分钟,期间读取1分钟和15分钟时泄漏电流。测量时消除杂散电流的影响。 3、纸质绝缘电缆泄露电流不平衡系数不应大于2;当6/10KV及以上电缆的泄露电流小于20uA和6KV及以下电压等级电缆泄露电流小于10uA,其不平衡系数不作要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-6-27 03:37 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表