一直以来,我国还没有535千伏直流电缆的自主生产能力,技术与产品主要依赖于进口。为促进超高压直流电缆国产化,国内海缆制造厂分别制造出535千伏直流电缆,以其通过权威机构试验后投入生产运营。

国网舟山供电公司海洋输电工程技术实验室承接该项国家重点科研任务试验工作,负责对直流电缆材料进行型式试验。在试验开始前,海洋输电工程技术实验室编制试验技术方案和电缆辅件制作方案,布置电缆试验回路。试验过程中,试验人员利用红外光纤等测温手段逐一排除电缆发热风险,对电缆逐步施加990千伏高直流电压,测试电缆耐压性能,并持续监测电缆发热和电压稳定情况。

535千伏直流电缆试验环境具有严格要求。实验室内温度要求在5℃至35℃,湿度控制在75%以下。在电缆持续加压过程中,电缆导体温度在2℃内变化,电压在±3%内上下波动,才具备投入运行标准。该项科研试验总共历时140余天,在试验人员的不断技术攻关下,基于535千伏直流电缆国产绝缘料的型式试验最终取得成功。

试验的成功突破了国产绝缘料生产的技术瓶颈,打破了超高压直流电缆国外技术和材料生产的垄断。下阶段,535千伏国产直流电缆还将运用到张北柔直输电工程中,助力我国冬奥会能源保障供应。