找回密码
 注册
查看: 1224|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[技术讨论] 电源适配器输入输出接地

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-9-19 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    本帖最后由 byalxj 于 2020-9-19 13:24 编辑 1 @/ d& m" P/ f

    9 N* ~8 s' \$ d( J0 S5 u请教下大家个问题,适配器的三端交流插座的PE端和直流输出的接地端连接问题。; h5 D5 e" l6 H
    1.如果交流的PE端和直流端地连接在一起,那么直流输出有任何干扰的情况下,是可以回馈到大地的
    6 F" y* N5 _( J8 n( i8 }% s2.如果交流的PE端和直流端不连接在一起,交流和直流应该是完全隔离的吧?那么交流端的干扰不会干扰到直流端,同时直流端的漏电流也会很小。但是另外一个问题,直流端的干扰,怎么办?) x& G# l0 V- z. d( E+ z2 W' G
    3.交流PE端和直流输出端地不连接在一起的情况下,直流端的设备,金属外壳和非金属外壳,处理起来有何差异
    - {( B  P, ~5 M& ~, _9 C4.交流PE端和直流输出端地连接在一起的情况下,直流端的设备,金属外壳和非金属外壳,处理起来有何差异
    # G. K' Z3 D9 T  }! [2 c/ Z6 }

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-9-22 05:08 | 只看该作者
    Thanks alot!

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-9-23 08:51 | 只看该作者
    PE上有噪声,直流地是电源回流线。不能接在一起的。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2020-10-6 19:48 | 只看该作者
    你是要解决什么问题要写清楚,是解决电磁兼容?还是解决噪声的问题?静电的问题?每种的解决方案都不一样,你这样描述没人能系统回答你