问一下,这个PHY芯片和RJ45连接线的//TX  /RX电阻要怎么选?% r" o. f4 B  R4 s1 J+ o5 B
PHY芯片是KS8721BL' R( `6 F4 m% J4 B# P7 T
! Y7 N; o$ e) i1 e% O
2 h& U4 X0 X/ |  q! K

该用户从未签到

2#
发表于 2020-9-16 14:30 | 只看该作者
差分信号终端电阻(49.9Ω,有的PHY层芯片可能没有)必须靠近PHY层芯片的Rx±、Tx±管脚放置,这样能更好的消除通信电缆中的信号反射,此电阻有些接电源,有些通过电容接地,这是由PHY芯片决定的.

该用户从未签到

3#
发表于 2020-9-16 18:16 | 只看该作者
要理清楚几点: 1. 以太网接口,对外使用,必须加上网络信号变压器的,主要起到共模抑制,以及防雷防静电的作用; 2. 从信号变压器到RJ45,差分线会接两个75欧姆的电阻到电容,再到地。为什么是75欧姆,主要还从双绞线的共模匹配的角度来考虑,降低EMI,感兴趣可以查查bob smith电路,最早由他提出来的。但实际情况,也不是严格75欧姆为最佳,只不过大家都还是沿用bob smith。 3. 从PHY到信号变压器输入端,这端如何匹配取决于PHY的驱动方式。常见有两种驱动方式,通常称为电压驱动和电流驱动两种。不细说,有兴趣可以去百度 以太网的差分线,还是按照100欧姆的差分来控制阻抗。  ------------------------------------- 多说几句: 楼主的图是电流驱动型的PHY,需要信号变压器对PHY进行终端匹配,之所以这么设计,主要原因: 1. 两个51欧姆加起来,大概100欧姆,和传输线差分阻抗(100欧姆)匹配; 2. 为什么要用两个51欧姆,不用一个100欧姆直接跨接在差分线上呢?主要是给共模噪声提供一个51欧姆的对地阻抗,降低EMI 3. 为什么是两个51欧姆,接到电容再到地,不直接到地呢?因为信号线上,可能有共模直流电位。 另外,在出现EMI问题时,调试这个中间电容会有很好的效果

该用户从未签到

4#
发表于 2020-9-16 18:20 | 只看该作者
1. 两个51欧姆加起来,大概100欧姆,和传输线差分阻抗(100欧姆)匹配; 2. 为什么要用两个51欧姆,不用一个100欧姆直接跨接在差分线上呢?主要是给共模噪声提供一个51欧姆的对地阻抗,降低EMI 3. 为什么是两个51欧姆,接到电容再到地,不直接到地呢?因为信号线上,可能有共模直流电位。 另外,在出现EMI问题时,调试这个中间电容会有很好的效果