|
|
故障原因:- I+ b3 j# H8 N+ K O1 K/ R
: w+ D5 n. j, x/ g! V
①加热单元的电路断路# R" }% S( ]7 ~+ l" O
& [+ C7 B4 y7 Q0 D# k9 H& C ②该PLC数字输出不在高位(等于1)
, I& Y' w$ o3 U6 m" k: _ x2 H+ B$ N$ ]) g; W* B1 @: e% ~4 ]# {+ y o
③热态继电器失效, M' L0 @$ i7 D8 x
9 f% }5 e$ e h6 ` ④可编程序控制器PLC设置错误
# f$ H6 w+ D, a$ \" ?/ z# e5 F+ r& N- a2 y4 K: X. Y$ t
⑤终端200、201间电压值不是直流24V# F) f' A2 }: [: i6 Q
) E7 n4 r! V0 K
解决办法:% a, h" z2 w6 g# S+ I
) U7 z$ T& W5 A6 Y4 @ ①更换保险丝% p5 _2 l: j, r( o) m: B, ]3 z
6 \# |+ x5 s/ r% Q5 M- N ②把PLC的数字输出设置成高位(等于1)
% w2 _' u- g9 e \: y8 _1 J: A
③调整或更换热态继电器, s: x$ S9 [# Z7 u7 u; W
+ R( N+ B! P z ④重新设置可编程序控制器PLC
8 V5 ?& C9 R! Z% ~/ `% Z# J; J* r& o8 L; S2 V% |9 U# }+ t
⑤调整200、201间直流电压为24V |
|