摘要:工频谐波干扰在微机检测控制系统中是干扰最广的一种干扰成分,为了消除这种干扰,本文从理论上进行了较为详细的推导,提出了在温度检测控制系统中,采用模拟 RC 滤波和与电网电压信号同步n 倍采样数字均值滤波相结合,从而构成强抑制工频干扰的检测控制系统。并在实际的温度检测控制系统中获得了良好的效果。
  t! @) G; v+ h0 f- j( K 词: 工频 同步式采样 高次谐波
, M4 n, i9 ?. i& c5 I. b. M7 u2 Z$ J" H; P" u4 j
在研制分析测温仪时,尽管采取了有源滤波电路,但显示出的温度值个位仍然不稳定。根5 V1 I; p2 X2 M0 B8 _
A/D 转换电路分析,检测信号的不稳定电压在 0~0.5mv 之间,干扰信号主要来自电网的工频
8 y4 Z5 G! I) e4 \5 _干扰。在电源整流过程中,产生了大量的高次谐波信号,这些干扰信号是造成显示不稳定的主7 h7 _5 M1 U! e: }1 s0 V" d
要因素。抑制和消除工频干扰,我们采取了采样频率是工频(50Hz)整数(偶数)倍的双积分
/ Y0 C% ^: [; { A/D 转换器,有效地解决了工频干扰问题。- S2 ~/ k) t( V4 p# i8 }1 [2 w+ w7 e