关于雷击浪涌耦合元件的疑问

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-14 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 needham 于 2019-3-14 14:53 编辑 ! t1 D' @3 o: A$ d. C5 {' G

: o" U& D. z; N6 M; m- u" P
请教大神, 关于IEC 61000-4-5中提到的电源端口和直接注入法使用的耦合元件18uf的物理意义是什么?  为何是18uf?9 t" m) w8 }9 {" F% s, v
另外电源口的差模用的是18uf, 而共模是9uf, 正好是一半,而从配置上看差模注入的是两根线(L,N),共模注入的是单线(L OR N),所以是一半?  这个18uf和9uf是线缆对地的分布阻抗?还是什么?
" x6 L2 h. i: G% _6 H" ?$ E非常感谢!

% |, ~3 f# G2 z/ c5 m

该用户从未签到

2#
发表于 2019-3-14 16:08 | 只看该作者
这两个值的选择应该是通过雷云放电时间常数典型值,所以标准采用作为一个标准浪涌耦合参数

该用户从未签到

3#
发表于 2019-3-15 13:13 | 只看该作者
该电容是一个长期的试验值。所以只是标准根据统计规定了一个比较有代表的参数,来规范试验一致性。 电源电路浪涌静电防护电路201812.pdf (693.71 KB, 下载次数: 2) * |4 v8 q- p" t; U4 C: v2 j: |