找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 584|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于网口防护设计问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2019-2-21 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    5 z9 M2 m5 g4 B$ I2 `( q

    " E1 W) Z: e' ?- R3 ]! S请各位大神看看,如附件中的设计,图1是常规千兆和百兆设计(图为百兆),图2是为节成本的设计,少了一个75的电阻和气体放电管:
    . u+ [, {; A1 Q1 F1 M, S( F4 f问题是图2的设计有没有问题。看到有些设计也是这么弄。想请各位前辈把把关。非常感谢!
    ' z$ v7 z2 {1 Q2 f# ~

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2019-3-5 12:57 | 只看该作者
    为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模2KV,差摸1KV的防雷测试要求,成本最低的设计方案就是变压器初级中心抽头通过防雷器件接地,可以选择气体放电管或半导体放电管。
    3 S  }5 P* ^( s! p1 o3 U$ z根据测试标准要求,对于非屏蔽的平衡信号,不要求强制性进行差模测试,所以对于差模1KV以内的防护要求,可以通过变压器自身绕阻来防护能量冲击,不需要增加差模防护器件。

    * `. ?& `& j; [/ L0 I! f
    & R3 p4 E) D9 U6 U( |( p' z
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 15:26
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2019-9-18 18:14 | 只看该作者
    学习下,正好需要
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-6-23 10:24 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表