EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 colin_fa 于 2020-9-4 09:09 编辑 % f" e/ Q, d% f1 W& d7 C
2 P1 ?, ^4 R2 h- B+ {- h; }2 y
电源纹波测试的正确姿势 3 C- W9 |0 h% {
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。 , K& P6 g7 {# m4 V% Y; z0 B
问题分析
$ l3 [# s* H2 F' L4 Y# ^3 H' S! V- n* u; F7 T. t% \7 z
电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
! E* J$ u- w& f/ J$ v) B7 p
6 a, w2 t+ A/ G$ M0 q7 u# t4 j0 M, n6 h. v4 n: @! U$ e
: V4 W$ ~, J9 o: K
4 q2 C; C5 a# j, S- U( X6 M: i
# Z3 {2 B& o. ]& v4 Z+ m& Q |