0626-1 ESD器件要靠近接口布局.
& r$ r! d/ n+ r- @
3 S9 `  h. ~; R- t/ I% X/ B

该用户从未签到

推荐
发表于 2017-7-18 09:42 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-6-29 10:59" Y3 ~+ A# y' @% V' D1 q: `# C
0626-8 上部分是110V和24V区不能参考下面的GND网络,要做安规处理.

* u- f! t0 n5 A+ c5 v% u: ^要怎么处理,能不能给个图例
7 ~6 k. P6 a, |1 O+ K' @. f

点评

pcb
参考图示下面的GND不要铺到分割上面区域即可.  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:41
  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-12 15:08
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    推荐
    发表于 2017-7-13 16:44 | 只看该作者
    EDA365QA 发表于 2017-6-29 10:591 E4 w& n) h* i
    0626-8 上部分是110V和24V区不能参考下面的GND网络,要做安规处理.
    % v  G& l5 q8 e2 W
    这个要怎么做安规处理?
    $ s& j* m  n0 [. J/ w6 ]

    点评

    pcb
    低压部分的走线或铺箔不要到高压部分的走线区域.  发表于 2017-7-13 17:18

    该用户从未签到

    推荐
     楼主| 发表于 2017-6-29 11:06 | 只看该作者
    0626-9 同类信号要保持一致的走线方式,不要出现有的线从A到B,有的线从B到A的情况.
    $ f& \3 R5 y* D( _+ T7 v
    / }+ |" |8 O, ~9 U( X

    该用户从未签到

    2#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:37 | 只看该作者
    本帖最后由 EDA365QA 于 2017-6-29 10:39 编辑 7 c2 U4 A$ @3 a9 X- R1 s- m3 k. Z

    3 {8 r' D: N2 |3 z7 p1 Z' V# k0626-2 VGA的RGB走线应控75OHM的阻抗.) p& q# C* c4 |# x9 |( C6 w$ i
    ; \* _! O$ ]% k

    4 ^0 W3 d, H1 F+ H
    5 r2 A# O8 T4 w- _

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:42 | 只看该作者
    0626-3 SMA头间稍做隔离避免相互干扰." G0 k: Q% f5 d* _1 p! N3 K% Q3 E
    ' v% \' S( n! y4 q+ S; K3 x9 ?

    该用户从未签到

    4#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:44 | 只看该作者
    0626-4 REF走线加粗,器件按原理摆放一起./ j3 f; d7 J/ x2 k' T9 y
    % ^& M* Q8 X  C+ I

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:48 | 只看该作者
    0626-5 RF隔层参考的线不要参考电源平面,最好改铺GND做参考面,避免受电源影响., k. p( n/ X4 O; h
    2 f5 ?+ d- P- B# d% a5 m( L

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:55 | 只看该作者
    0626-6 大功率电阻接地要加孔(大电流).
    3 q; a$ [* `9 c, B4 f - Y: v) W! f, S- M$ |. Z8 X

    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:56 | 只看该作者
    0626-7 地线连接太细了要补强.
    4 M+ `. l- g, F! u1 o. {) X- ^
    5 U+ y0 K" ?2 h

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2017-6-29 10:59 | 只看该作者
    0626-8 上部分是110V和24V区不能参考下面的GND网络,要做安规处理.) R9 j& |1 h3 W# ~3 G* Y, i
    & Y( A& V' [" X  G9 J/ m4 U

    点评

    要怎么处理,能不能给个图例  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:42
    这个要怎么做安规处理?  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:44

    该用户从未签到

    10#
     楼主| 发表于 2017-6-29 11:08 | 只看该作者
    0626-10 带变压器的网口下应挖空处理.( Q3 m% j# u, {

    & T3 I; R% l3 h- A1 u

    点评

    如何区分哪种网口带变压器,哪种网口不带变压器呢?  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:34

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2017-6-29 15:07 | 只看该作者
    基本上问题都差不多: u* N8 U& r# d* M& z: z

    点评

    pcb
    证明很多人犯同样的错误.  发表于 2017-6-29 17:26

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2017-7-1 09:48 | 只看该作者
    评审得很耐心,很不错,学到知识了。

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2017-7-1 14:23 | 只看该作者
    评审专家的知识丰富