problem with TPS40422

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-11-20 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2016-4-28 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    有没有人用过  TI  的TPS40422?4 ^2 q& V. _3 N* q
    我有几个问题不是很明白:
    / V+ b% \; c+ V# v0 g+ L- ?1、TPS40422 的过流保护工作原理。  不是PMbus设置的值对应是多少电压。我的理解是 里面应该有个换算公式,换算成电压值来与外部采样的值比较。不知道有没有人了解这个?
    6 a+ o4 P" R7 d
    9 a. }! q3 S" J1 O2、PMbus  指令    IOUT_CAL_GAIN  选择电阻对应的 系数是干什么用的?* s7 M' F; F# n8 Z! d8 m* ]- ^* Q; n
    3、芯片的补偿网络是怎么设置的,这点芯片的datasheet上没有写。连接了个  TI的文档,遗憾的是 该文档已经被移除?
    7 G: O% T# x  X1 `6 F* ?  @. D& Q3 ^, |' U
    我的应用时  12-->0.95V ,40A) Z5 }: N. Q3 E" n! F* t

    000.jpg (58.45 KB, 下载次数: 6)

    000.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-11-20 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
     楼主| 发表于 2016-4-28 11:19 | 只看该作者
    吐槽下 , 文晔的FAE 。都不出力啊

    点评

    习惯就好~~~ 主要你不是类似于 华为或者富士康的工程师。 那些大公司的工程师们,遇到问题直接就将原厂的FAE叫过去,干活,调好为止,不然让采购举报你  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:57

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2016-5-2 10:57 | 只看该作者
    pex857617729 发表于 2016-4-28 11:195 T! O; W2 Q" x  s- s" s. H4 [3 T
    吐槽下 , 文晔的FAE 。都不出力啊

    3 C8 B0 a7 t4 q: W, s! f# E. I/ R' h习惯就好~~~# D6 u6 v7 m' d( n8 r

    6 t1 |0 T: G4 K6 S5 j主要你不是类似于 华为或者富士康的工程师。, [3 T& P+ T( x3 |( t) }# d
    那些大公司的工程师们,遇到问题直接就将原厂的FAE叫过去,干活,调好为止,不然让采购举报你4 F+ e, X& k7 v2 D3 a( h. [
    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2016-6-2 15:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2016-7-3 20:56 | 只看该作者
    对于你的第一个问题:这个电路是之前在多相DCDC的电路里面看到过,主要作用是检测电感电流,当满足R*C=L/DCR的情况下(推导过程可以去网上查),电容两侧的电压等于功率电感DCR的电压,而DCR已知,以此检测流经电感的电流,芯片内部有一个over current ref voltage,检测电压超过之后芯片shutdown。