找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 904|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

problem with TPS40422

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-11-20 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2016-4-28 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    有没有人用过  TI  的TPS40422?6 v5 Z* v; k8 t' Z+ A
    我有几个问题不是很明白:- W, L3 |* e; i2 y- O
    1、TPS40422 的过流保护工作原理。  不是PMbus设置的值对应是多少电压。我的理解是 里面应该有个换算公式,换算成电压值来与外部采样的值比较。不知道有没有人了解这个?0 j' q6 L+ T4 t2 l; @; n

    / \' S9 ~3 W- w! U. D2、PMbus  指令    IOUT_CAL_GAIN  选择电阻对应的 系数是干什么用的?, i  y6 F+ J+ B; ]3 F+ f
    3、芯片的补偿网络是怎么设置的,这点芯片的datasheet上没有写。连接了个  TI的文档,遗憾的是 该文档已经被移除?8 {' G+ w, ^: o$ G* F/ E9 Y* E! ~
    * H+ a* @  r7 x1 h  @4 p
    我的应用时  12-->0.95V ,40A
    % d. a; F3 @4 x3 B

    000.jpg (58.45 KB, 下载次数: 2)

    000.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-11-20 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
     楼主| 发表于 2016-4-28 11:19 | 只看该作者
    吐槽下 , 文晔的FAE 。都不出力啊

    点评

    习惯就好~~~ 主要你不是类似于 华为或者富士康的工程师。 那些大公司的工程师们,遇到问题直接就将原厂的FAE叫过去,干活,调好为止,不然让采购举报你  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:57

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2016-5-2 10:57 | 只看该作者
    pex857617729 发表于 2016-4-28 11:19" ~" Q/ W7 k7 ^, E: h; S8 e8 c
    吐槽下 , 文晔的FAE 。都不出力啊

    % T6 V! d2 u8 G& U7 b习惯就好~~~6 O+ t! b6 y; j& O7 ?

    ! e& `" k, o0 w2 r主要你不是类似于 华为或者富士康的工程师。5 D. x6 S* D- g  c. |5 ~1 _9 u- F6 F
    那些大公司的工程师们,遇到问题直接就将原厂的FAE叫过去,干活,调好为止,不然让采购举报你8 z5 Z) Q9 o5 J
    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2016-6-2 15:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2016-7-3 20:56 | 只看该作者
    对于你的第一个问题:这个电路是之前在多相DCDC的电路里面看到过,主要作用是检测电感电流,当满足R*C=L/DCR的情况下(推导过程可以去网上查),电容两侧的电压等于功率电感DCR的电压,而DCR已知,以此检测流经电感的电流,芯片内部有一个over current ref voltage,检测电压超过之后芯片shutdown。