 楼主| 发表于 2014-5-21 10:09 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-21 09:55/ Z6 A, {2 U7 X* P8 _$ `8 E% M
那是不是就是这个问题:开始上电的时候,P3V3_SB比5V后上电的目的是先让S4工作,后面在上P3V3_SB

) P* y- m) c& e% V7 z0 p. vS4是南桥控制的输出信号。用S4来控制电源1.5v输出。所以应该控制Q26 G级的上拉电阻接的电源在5V 和S4之前。确保在S4到来以前电源使能EN脚为低。

该用户从未签到

17#
发表于 2014-5-21 10:45 | 只看该作者
我明白你的意思了,你的意思是S4用来控制1.5输出,只有等南桥的S4信号过来之后,1.5V才能输出,是吧?那你的问题就是,如果P3V3_SB比5V先上电,不论S4信号,都没有输出,是这样的吗?