找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 977|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

变压器放电问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-28 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
当开关关闭状态下,如何将CBB内储存的高压电迅速放掉,如图$ c; ^4 c; L- B/ d( _5 y
. g6 V5 `$ h8 A9 h/ S  a

该用户从未签到

2#
发表于 2023-2-28 13:36 | 只看该作者
C9上并联10M 欧姆电阻。

点评

C9上并联是可以10M是可以在关闭状态快速放电,但是在使用时,高压是无法到达设定的电压点的  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:37

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2023-2-28 13:37 | 只看该作者
like_22you 发表于 2023-2-28 13:363 j8 M4 Q- |3 R# ]6 G! p
C9上并联10M 欧姆电阻。
- A2 Z& r% Y2 f6 |( D5 J8 B
C9上并联是可以10M是可以在关闭状态快速放电,但是在使用时,高压是无法到达设定的电压点的9 M" `1 t6 Y6 q

该用户从未签到

4#
发表于 2023-2-28 13:55 | 只看该作者
可以附加一个继电器的常闭触点串联一个适当电阻,借以跨接在主电路电容端,电路工作期间继电器吸合,断开常闭触点,一旦断电后继电器常闭触点会在瞬间接通主回路电容,电阻会在极短时间将电路中的电,在极短时间内迅速放完,需要适当选择电阻的功率及电阻值的大小,以适合电路工作的状态及稳定性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-5 15:00 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表