详解PLC电源瞬停引起输入/输出状态指示全无的故障

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-17 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
通常PLC输入电源电压选择较宽,如三菱PLC输入电源额定电压AC100~240V/50~60HZ,电压允许波动范围AC85~264V;DC12~24V,电压允许波动范围DC10.2~28.8V。- v) H8 K1 J/ K0 L! X1 m* f8 H! n1 V1 T5 [) b% P" y9 H+ g; ^
一般在使用PLC控制器时,对于交流电源型,其输入电源电压是由控制变压器提供110V或220V;而对于直流电源型,其输入电源电压是由开关电源提供24V。/ d$ s* a8 t: I: s, |5 V$ p
一台使用了三菱FX1N-40MR的PLC的专机,PLC输入电源是由200VA控制变压器提供的110V,其电源电压同时也提供给接触器控制电路。  Y$ H2 a9 y# U) T. g
4 O& w8 n  C4 }  H接触器控制电路是有一只CJX1-45(控制主轴)、六个CJX1-16(工作台快慢正反、主轴横梁上下),PLC的输出直接驱动交流接触器。4 ]; v# n6 D, ~# _6 Z, Y+ J
循环工作过程:按下循环启动→工作台快速向前→档块压下快转工行程开关→工作台由快转工的同时主轴接触器动作,主轴旋转。→加工尺寸到位,档块压下工转快退行程开关→工作台由工转快退→档块压下行程开关(与快进转工进同一开关)→主轴接触器断电,主轴停止。→档块压下原位行程开关→工作台停止。+ ?4 R) W# `0 `" L* D1 X0 J6 K' J) p* U6 o4 {- R, |1 ^
故障现象:当档块压下快转工行程开关后,工作台工进接触器与主轴接触器同时闪吸脱开,工作台与主轴都停止了运行。PLC电源、运行输入、输出状态指示全无。但PLC的电源与运行指示在几秒后慢慢亮起。而输入、输出状态指示还是没有。又PLC未有出错指示。
% T+ c# m; `. F1 {; g- u9 G
诊断与处理:从故障现象来看,应该是PLC电源短时失去电源,其时间超过了三菱PLC允许瞬停时间(10ms以下瞬时停电可继续运行)。在电源正常后PLC输入、输出状态指示仍无;需要切断电源且等待几分钟后上电,PLC输入、输出状态指示就会正常,这应该是PLC内部开关电源自身保护引起的。$ F) J* l: F/ ]8 J: J5 j; `- M7 n5 }+ ~; }# H
而PLC失去电源是因工进接触器与主轴接触器同时吸合产生的,排除控制变压器容量小原因(老设备),观察其外部完好,测量输出电压为115V,正常。怀疑工进接触器或主轴接触器线圈有匝间短路。在吸合时使控制变压器输出电压下降较多(万用表的反应灵敏度较低,无法得出具体数值,指针则是微动了一下),应该是低于PLC电源电压允许波动范围的下限85V了。先断开工进接触器线圈回路,上电运行,故障依旧。表明工进接触器线圈完好。断开主轴接触器线圈回路,上电运行,故障消除。显然主轴接触器线圈存在匝间短路。拆下接触器剖解后发现其线圈已变色,且有点焦味。5 ?% s. C$ b3 w- r7 A! R% }; m' B( _
0 P5 f+ z5 V& T0 d. b. w更换主轴接触器,上电运行,故障消除。