找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 43|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

引起三相不平衡的原因有哪些?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-9 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。3 j5 [2 D1 _- \
1.  断线故障) S, f0 Q, a7 {$ X4 G
1 B* @4 }& f& m! [4 J$ K6 v如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。) B2 M# U) Q. }+ O; l$ w2 t+ ^* v" [8 f/ r
2. 接地故障' `4 Q9 |( k% _4 [2 v# @" D$ L# A5 H6 ^( B# v. D& s9 g; W
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
( O3 H; {; ^8 e# s/ E3. 谐振原因, v2 I: ?. N$ a, E% ^9 f: D; k, e  n3 ~% Y; S
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
3 e  `  c7 W) O- P/ M% n" N+ u
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-30 12:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表