找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 54|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

配电箱的注意事项

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-6 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一、禁   忌:照明配电箱(板)进场未做检查。! H/ |+ }; j7 t- J: Z9 u  q6 r" p. [( u  T7 Q
后   果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。0 m2 @* P8 d- P; T% c& k3 k4 L
1 N' W! \2 C- q! {禁   忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合4 s& B2 E9 p5 n* [/ R4 K; O: Z+ a' B( I, t( K" h! E
后   果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。: C2 @: o8 U6 L. W! t
' `4 A6 h; ~% Y% L; c措   施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。1 u1 p' |, w, d0 o( M# [; D* R
8 _6 \) K' \0 ]2 z/ ^保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。- `3 \  c) z+ ?9 ^6 N
/ c; f* a1 G& w; Q) H5 Z装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。! _% A$ i3 U* p# D- A- Y3 [$ ~/ `! R; F. |( O) |
接地线和用电器具的保护地线压接点。% D! N8 O- b# m1 B! ]1 ?8 A+ S$ V" ]! O0 V* L
9 B$ x$ N: j; @8 t! y9 |0 Z0 T
$ m2 \# q, \7 k/ d8 \' `二、禁   忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。
( j1 R& [+ [/ @! C# \/ A后   果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
7 L; ~* L5 n5 n  `. G# Q措   施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
/ V2 P8 @9 m  K: Z5 ]4 x2 `" U0 {! i: C
三、禁   忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。% U! w# E- f6 \9 s+ a4 _8 N% X: a) _1 K' O& s
后   果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。
5 B  Z1 r7 `" h0 X( z4 |! H( z措   施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。/ d2 s; y6 {; ?( v  x
. |! M  B7 M+ W/ q) h1 n- b+ W; E8 o: I" m3 K7 {# N% Y  G
四、禁   忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。8 M$ k, G0 y& R" T' \! I6 K/ h1 v1 u6 v* F& g4 U5 J& M
后   果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。0 v( ^# p. t! L1 F+ O3 ^+ A# }! W# C! ^, h/ Q; ]2 l
措   施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。5 R; g! |! L8 Y; E
8 Q, F4 i, ]3 X/ k8 A* I4 V* @$ C( e' q6 v( i2 z
五、禁   忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。
2 @( x' W: P, T) R/ H2 ]$ h后   果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。4 \' D$ Z$ J: j# D# Y& G* F. M) S) p6 E) `" e
措   施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。/ g5 _( ~0 ?& D  j* x
; D( }6 k$ t5 B: Y$ G& }0 r) f' Z% ?. b! D# i3 e) l6 \/ ?2 N  J+ T
六、禁   忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料,
% c" r: t1 w/ T! L0 a; r7 v6 J. v后   果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。( t. ~9 f5 l/ E) k- J
措   施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。1 a# {7 D! |9 [: X, L* \7 D& {& i4 T

; c7 i! c8 e  E0 `% l七、禁   忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。
" O) h, }! D$ n后   果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。$ z' R0 {( S: t( X9 a( u
6 I9 H; \2 A$ Y: Y措   施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。# E* E+ c; ^# K1 `! }4 v
6 ]+ Z* c# K  B# b照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。
  _0 v6 P6 a; D) z& \+ ]7 M* F- F, u: r* B
八、禁   忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。1 x! S& A: R' T. z+ H+ {' j' V" I* _0 x  x! L3 N! Z+ I# F, }
后   果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。; P. B& I& ^1 v+ x( _: O2 s  }& ~& \' u# \& }3 R
措   施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。' K+ p  s% p* H/ \3 q( \6 [; Y; U
1 u; P( _$ T$ ^+ r- y+ \3 X线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。- a+ W8 g/ z' u6 _; {
& p2 m6 \" R& h" h4 K7 \) i- {" `4 @+ M7 C
九、禁   忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。
0 a7 I& s8 r" U& ?6 p后   果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
% x* k, L8 L( q  F1 n" t( Q: F措   施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

% d0 |! y; M+ t+ F
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-31 08:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表