EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
* I/ {4 }& M) A线路和设备不同,对其绝缘电阻的要求也不同。一般来说,高压较低压要求高,新设备较 老设备要求高,移动设备较固定设备要求高。以下几种主要线路和设备的绝缘电阻如果不低于所列值,则可判定它们的绝缘电阻符合标准:' W- d: \- J& I& b8 L! d" `
(1) 新装或大修后的低压线路和设备其绝缘电阻不低于0.5兆欧。% t; |4 H; E2 S7 [) H; |4 W
(2) 携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。" i2 |+ z3 {5 V& P
(3) 配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧(在潮湿环境允许降低为0.5兆欧)。
4 {% C& }: S# @9 r, }9 S9 Q7 K/ J(4) 10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧;35千伏及以上者不低于500 兆欧。3 K7 X( ~: T- I
(5) 运行中的6~10千伏和35千伏电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~1000兆欧和600~1500兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值)。
6 S, I L4 ^* ~) ^% u6 g(6) 高压电气设备的吸收比大于1.3(从开始测量绝缘电阻算起,第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻之比,称为吸收比,吸收比越大, 设备的绝缘性能越好)。2 F; C0 X0 d( X, o e% }$
3 e: P' C) F- v. U(7) 电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时的绝缘电阻的70%。
; m. i& d' T+ `) `( A Y8 m' Y; A/ g(8)运行中的线路和设备,平均每伏工作电压的绝缘电阻不低于1000欧(对于潮湿场所的线路和设备,允许降低为500 欧)。; k" J, |( }/ X4 x. I) C9 [; d9 O* p
|
|