找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 109|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何检验电气线路和设备的绝缘电阻到底是否符合标准?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-2 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
2 b# C1 _; z. Z
线路和设备不同,对其绝缘电阻的要求也不同。一般来说,高压较低压要求高,新设备较 老设备要求高,移动设备较固定设备要求高。以下几种主要线路和设备的绝缘电阻如果不低于所列值,则可判定它们的绝缘电阻符合标准:; c! V4 |: `+ J0 S- [3 j1 q
(1) 新装或大修后的低压线路和设备其绝缘电阻不低于0.5兆欧。
1 `9 r' l+ n) A(2) 携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。
/ D4 O7 ]6 F+ o# O(3) 配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧(在潮湿环境允许降低为0.5兆欧)。
0 Z/ ?/ g! U+ ]; B4 S(4) 10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧;35千伏及以上者不低于500 兆欧。
3 H5 W" \; a, |(5) 运行中的6~10千伏和35千伏电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~1000兆欧和600~1500兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值)。; ]) z1 z  n1 B. C0 n$ ?
(6) 高压电气设备的吸收比大于1.3(从开始测量绝缘电阻算起,第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻之比,称为吸收比,吸收比越大, 设备的绝缘性能越好)。2 F; C0 X0 d( X, o  e% }$
0 t$ r! W' e0 B: n' }; T* J(7) 电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时的绝缘电阻的70%。
& v# o& f) Q* q7 G6 _' l0 l4 s(8)运行中的线路和设备,平均每伏工作电压的绝缘电阻不低于1000欧(对于潮湿场所的线路和设备,允许降低为500 欧)。
7 R  k8 T/ z* b* ?" L9 L
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-6-26 22:03 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表