为什么多了一个电源后,效率反而高了?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-30 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么多了一个电源后,效率反而高了?9 X' E# x$ \% S5 S1 {% R+ |' N
6 r2 j  C3 f& {

该用户从未签到

2#
发表于 2022-12-30 17:06 | 只看该作者
注意上面的图,线性稳压器的效率只有21%,而下面图中线性稳压器的效率是83%。' C, _" k5 \5 ]
下面图中线性稳压器的效率之所以能够做到83%,完全是由于开关电源可以控制其输出电压(即线性稳压器的输入电压),使线性稳压器的压降很小所致。  Y: W. E3 [4 z
上面图中线性稳压器的效率并不是永远那么低,只是网电源(220V交流)电压最高(通常允许242V)时才那么低。

该用户从未签到

3#
发表于 2022-12-30 17:21 | 只看该作者
会不会是从24V转换到5V 大部分能量耗在LDO上额
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    4#
    发表于 2022-12-31 10:09 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    5#
    发表于 2022-12-31 16:28 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2023-1-3 09:27 | 只看该作者
    DCDC本身效率高,而LDO压差太大效率就会变低