现场环境:100米距离,波特率57600,两台从机手拉手,一台主机。
; u& k! ~# B4 a- [8 P通信线采用3芯屏蔽,非双绞线,线径0.75。" t; a! i/ _1 J. k4 }. W
主机只能跟一台近的从机通讯。相对较远的从机总是数据错误。终端电阻选了120的。
( j5 v$ B- S) M; z怀疑:
; u) {9 v% r* Q5 D选择的终端电阻错误。双绞线终端电阻该是120,我用的非双绞线,所以终端电阻选择错误。
( i/ p: B3 z" M* e$ ?, I9 }请问终端电阻该选多大的啊?

5 V2 @  A, `8 [' Q( ^% Z

该用户从未签到

2#
发表于 2022-12-6 15:24 | 只看该作者
那要看你的“非双绞线”即三芯屏蔽线特征阻抗。
6 h9 F. D* W& A. F

该用户从未签到

3#
发表于 2022-12-6 15:29 | 只看该作者
建议还是采用“标准线”。
; V' G  d2 C+ [6 @2 N: n$ I1 \/ s

该用户从未签到

4#
发表于 2022-12-6 15:34 | 只看该作者
特征阻抗需要使用专业设备才能测量,楼主最好给出具体电路,终端匹配造成问题的可能性不打,或用示波器看看便知,连续发送定频率方波,然后看沿特性。" l' H! I. `" r$ o' W% ?6 P7 ^

该用户从未签到

5#
发表于 2022-12-6 15:42 | 只看该作者
偏置电阻的阻值不对,根据200mW门限,用欧姆定律自行计算。' O0 v$ W% J& I" d" f) }% m