市电220V经过1:1变压器后全桥整流,输出的直流电压,需要的是300V左右的直流电压,我应该如何稳压?不懂这方面,我看到了有串联2个WY1稳压管这个方案,我的电流要求最少要3A。
. `% l+ s& Y9 ]/ [: j/ G4 D+ X' u

该用户从未签到

2#
发表于 2022-11-15 11:06 | 只看该作者
3A电流有点大哟,用稳压管的话,损耗也应该会很严重的哦,建议用降压DCDC进行设计电路吧。) s' L) a( p/ D

该用户从未签到

3#
发表于 2022-11-15 11:10 | 只看该作者
如果是桥式整流后电压应该在300v左右的,如果楼主嫌输出过高,二次侧可以略微少绕点匝数。
' o& D- ^$ i5 Y: a+ M+ p$ q+ h

该用户从未签到

4#
发表于 2022-11-15 11:15 | 只看该作者
boost升压电路吧或者把变压器的匝比换一下。" [+ F" _. w5 h8 e! x8 H

该用户从未签到

5#
发表于 2022-11-15 11:18 | 只看该作者
300VX3A=900V/A,你不觉得这样的变压器很难实现吗?
7 ~( f) v9 W" C, q( u  u

该用户从未签到

6#
发表于 2022-11-15 11:24 | 只看该作者