找回密码
 注册
查看: 99|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,该选择什么隔离电源芯片?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-28 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,该选择什么隔离电源芯片?
6 h% p$ l2 y! Z' L7 b

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-28 11:13 | 只看该作者
建议可以看看ISO1176T/ISO35T/ISO3086T,只需要一个变压器就能实现电源隔离。从成本、可靠性、效率上都很有优势。
! Z6 l# K7 p) m9 M! a' H

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-28 11:17 | 只看该作者
没有电源在里面;如果需要隔离的话,考虑RS485的负载情况、485芯片的工作电压最低电压;不隔离的芯片一些基本硬件实验应该都可以过。
0 x6 E+ }8 ?* m4 Q1 j

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-28 11:21 | 只看该作者
我们之前的方案直接用的变压器端输出的一组485电源做隔离。
) W5 }  Z( Y; [) b6 G6 H
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-5-26 09:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表