找回密码
 注册
查看: 133|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

如何选择rs485芯片?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-19 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近要用485做一个小项目,是露天的。有几个问题想请教一下
" r6 @& N. a: J第一:我单片机是3.3V的  但是很多485芯片都是5V的,如果我选用5V的485芯片,可以用光耦把单片机的RX TX搞成5V的吗?9 W1 H* r7 {" g8 X9 f3 A
第二:我看到有一款SN75LBC84  说是带防雷保护的 ,如果用它,485芯片的A B出还需要保护电路吗?' c* p$ Q, u: L9 j" q  ?  ?
第三:求推荐几款485芯片,质量稳定好的,暂时不考虑成本的问题
* o3 u0 M1 [2 ]5 U4 W1 D$ [望大家赐教,谢谢& [/ B$ I9 M) d

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-19 11:07 | 只看该作者
1、光耦两边供电是独立的,可以相等可以不等,可以把任意电平转成任意电平。2、一般照样要接保护器件。5 @. T+ }6 k# n! B* o  W6 h1 U

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-19 11:11 | 只看该作者
说到485芯片,我用过MAX485, MAX3485,SP3485和ADM2587,如果工作环境比较恶劣,干扰较多 ,建议用ADM系列自带隔离或者用MAX3485加光耦芯片的形式,你说的露天,就是在室外工作,但主板要有三防 ,我们平时用MAX3485或SP3485在普通室外环境工作足够了,而且很稳定,价格也便宜。
' k% Q/ E4 L0 `

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-19 11:16 | 只看该作者
一般来说,在室外工作的主板要防水,防尘,防腐蚀等等吧,可以喷点三防漆。485通信虽然是差分两线通信方式,但如果是一个主板485接口挂接多个485节点时,无论节点是不是单独供电,节点还是要共地的。3 d# F0 ]: F. w5 R% B

该用户从未签到

5#
发表于 2022-10-19 11:22 | 只看该作者
232先转回TTL,再加485。