找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 206|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电能开关测试中的应用

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-4-15 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-15 17:15 编辑 : |/ m5 C0 z% o/ J; m9 F

! K6 T) z4 ^7 @1 E! ?
近期,有客户咨询泰克如何对高压配电柜里的电压和电流信号进行监测,例如开关闭合的瞬间过冲电压及稳定时间测试,偶发的电压跌落波形的抓取,跌落电压的持续时间等参数需要测试。
通过和客户技术交流,我们了解到客户配电里的元器件经常会因为受到温度、电压、高次谐波影响导致电压在输出后发生一些,延时,震荡,跌落,干扰等问题而无法满足客户的要求,特别是像一些高端客户,例如:机场、地铁、银行、医院、大剧院、体院场等对电信号要求比较高的客户,干扰和传输稳定性的问题也一直困扰着客户。
针对以上测试需求,我们为该公司推荐了泰克TBS2204B四通道示波器,配合THDP0200高压差分探头和TCP0020电流探头来实际测试。
客户做测试实验需要的电压包括1000V、380V、220V、48V、24V等,THDP0200最大1500V的高压差分探头,完全自动化探头补偿和设置,非常方便的满足了客户的测试要求,TCP0020,最大20A的电流探头,泰克的VPI接口的自动补偿、调零,对于工厂级的客户测试,既方便又不需要繁琐电流变比设置,很大程度上提高了客户的测试效率。
另外断路器闭合时选择单次触发,连续工作时的电压跌落选择欠幅触发方式,都可以很好的帮助客户发现之前无法捕捉到的问题信号。
系统配置参考
配电柜及断路器测试要求总结:
❖高压和电流的测试要求;
❖VPI接口:设置方便、效率、安全;
❖TBS2000B系列15格的水平网格,也可以显示更多的信号;
❖多种触发方式配合:电能开关测试需要用单次触发;运行时的跌落试验需要欠幅触发和脉冲触发相结合来测试。
3 ?5 h' K$ h4 T5 m
; `8 n7 U0 K% p6 o
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-4-15 17:37 | 只看该作者
    电能开关测试需要用单次触发、欠幅触发和脉冲触发相结合来测试
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-6-22 09:12 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表