      在电源EMC传导问题定位过程中,常会遇到一些摸不着头脑,自己也很难解释的一下问题和现象。很多时候,遇到的问题是解决了,但要向别人解释是如何解决时,又说不出一二三来。很多问题超出了我们所知的理论界限,只能把问题和自己的解决方法记下来,作为后续产品问题定位的经验和尝试手段。下面是电源传导问题定位时,比较常见的疑难杂症,看自己以前有没有中招,如果你有想法,欢迎在评论区讨论。9 I1 m1 l  A8 q+ f) v7 K& m+ c

! _. R% W" w4 X: @* p* K

% Y  B7 d# P* b9 u/ q2 {' f
问题一:电源接地点问题?
描述:尝试改变电源壳体的接地点,会发现电源传导测试频谱会发生较大变化,尤其是中高频,这是为什么呢?
提示:共地阻抗问题。

, h: A" v( F' l5 X2 {
问题二:输出负载对LISN上测得的共模噪声影响?
描述:当输出负载发生变化时,如由20A调整到40A,会发现电源输入线上测得的共模噪声也跟着变大。
提示:近场耦合、共模电感参数受通流和温度影响。
* x: t/ U4 P% `! i7 S$ S- V" a
问题三:电源盒体盖盖子测试和开盖测试差异?
描述:有时候发现,把电源盒体打开,测得的传导噪声曲线和盖盖子测得的噪声曲线由较大差异。
提示:近场耦合发生了改变。

: Z4 x3 H0 g7 I1 H/ P4 B; E
问题四:冷机和热机测试差异?
描述:电源刚启动时测得噪声要比运行一会测得噪声曲线要高。
提示:共模电感阻抗发生了变化。

, o# m" t* Q0 T* A
问题五:电源内部灌胶,传导测试变差?
描述:有时候考虑电源散热和防水密封,会在电源内部灌胶,但灌胶后测得的传导噪声要比之前的差。
提示:寄身参数发生了变化。

  J% }3 a* e" Z1 d: {
问题六:电流法测试电源线上共模噪声
描述:用电流钳测试电源线上的共模传导噪声,将电流钳夹在VIN+\VIN-上测得的共模电流噪声比将电流钳夹在VIN+\VIN-\PE三根线上测得的噪声要小。
提示:共模电流回流路径发生了变化。
( J1 B' m5 A# ~# _9 S5 J2 l: k8 J+ e* M! Z
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-22 15:53
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-2-11 15:18 | 只看该作者
    以后碰到这种问题就有了方向了,谢谢楼主分享