STM32F103串口不能发送,死循环

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-1-21 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
- N# c2 A; `: B) e) _3 Q
    void USART3_Send_Byte(unsigned char ucSend_Data)
# e( L' }5 V$ D6 w+ r! O) Y8 A {
8 i0 m! h& `. u9 \) t3 A( ~           USART_SendData(USART3, ucSend_Data);
+ ^, G) ^' w5 p+ E) [4 f' K, t           while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);& K, @1 F0 i% k
}
( t' n$ g4 l) Y$ S: t5 F' Y( ]
, f$ c2 S: L4 K6 u+ l一直在 while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);死循环,不能进串口的中断。
, y( m2 t- u3 i8 x" l! N
$ D0 n1 Q% p3 W( z# e3 U0 B: q6 d7 i; s: F! K4 D9 v

该用户从未签到

2#
发表于 2022-1-21 20:07 | 只看该作者
while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);0 Y" ^, m% b1 V3 E1 }. O9 h. [
USART_SendData(USART3, c); , D% Q% O8 L' m' q( C8 t  D7 S
先判断然后再发送

该用户从未签到

3#
发表于 2022-1-21 20:27 | 只看该作者
数据被正确接收没?
9 u- N+ q# g; S 先检查下串口配置是否正确,端口方向,驱动方式,时钟开关,定时器开关;