PT100测量范围

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-29 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟最近买了研华ADAM4015模块,看手册上写着能测量-200℃-200℃,看到前面写着(IEC/JIS)34/39字样,意思是只有这种标准的PT100才能测量-200℃-200℃么,二楼附上模块图
% f. m' t3 t* w+ N" Q

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2021-9-29 14:56 | 只看该作者
模块图如上图所示
1 O# U/ x( A! I4 g  A9 E0 f

微信图片_20210929145534.jpg (73.96 KB, 下载次数: 1)

微信图片_20210929145534.jpg

该用户从未签到

3#
发表于 2021-10-8 13:48 | 只看该作者
并不是这样,以前做过PT100的产品,可以做到-200-850℃,你这个只是量程设计的是这个范围而已。如果需要测量更高温度需要选择相关量程即可