|  | 
 
| 
x
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  & l# m) _2 v6 H* l" u6 x  K/ o- f- V| 作为一名工程师自然经常与各种电路打交道,电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。' d( I2 D1 W; ~; X 
 5 B+ B! X, y' |* i/ W6 }8 \! u- [一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥毛病,但实际上很危险。
 + k$ ^5 u0 L: m* l, S8 a( d8 G3 |2 ]$ e
 识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。+ n8 J; s3 d" Z/ S
 
 6 f: Q2 x1 b2 w  J特征识别法
 Q; c2 U" J2 U# T! R  {% d0 F串并联电路的特征是:串联电路中电流不分叉,各点电势逐次降低,并联电路中电流分叉,各支路两端分别是等电势,两端之间等电压。根据串并联电路的特征识别电路是简化电路的一种最基本的方法。
 / P& u! y# O. O4 C
 # G2 _  @: i+ a. D2 o& s2 S; j/ T: D举例:试画出图 1 所示的等效电路。
 5 U7 M% l4 O; \' a$ Q8 c, U% p, J+ ]' K! c
 
 # B# D8 R) y* T2 I% O- V9 Z# S- Y- j1 j. C# h
 解:设电流由 A 端流入,在 a 点分叉,b 点汇合,由 B 端流出。支路 a—R1—b 和 a—R2—R3(R4)—b 各点电势逐次降低,两条支路的 a、b 两点之间电压相等,故知 R3 和 R4 并联后与 R2 串联,再与 R1 并联,等效电路如图 2 所示。1 k) d. _8 y4 }7 {# ~0 S9 i
 
 + w# f! c/ c2 B) e) B" \7 l伸缩翻转法# P" {7 o! h, |3 m. y
 在实验室接电路时常常可以这样操作,无阻导线可以延长或缩短,也可以翻过来转过去,或将一支路翻到别处,翻转时支路的两端保持不动;导线也可以从其所在节点上沿其它导线滑动,但不能越过元件。这样就提供了简化电路的一种方法,我们把这种方法称为伸缩翻转法。! t9 X) E4 \4 J$ Y3 W
 
 & o! ]" S! v6 a9 r. t举例:画出图 3 的等效电路。
 1 o. u. X7 ]6 v7 L
 , J: F' X2 a. L% B' S8 N+ G- F
 0 m4 D  I: m5 u, l, L8 o
 ) r, l& k$ t. U% s解:先将连接 a、c 节点的导线缩短,并把连接 b、d 节点的导线伸长翻转到 R3—C—R4 支路外边去,如图 4。
 & ]6 k) m' u" c  D; X( H+ L& ]+ R+ ]& X, ~2 ?6 t* G* I4 `  x/ y& _
 再把连接 a、c节点的导线缩成一点,把连接 b、d 节点的导线也缩成一点,并把 R5 连到节点 d 的导线伸长线上(图 5)。由此可看出 R2、R3 与 R4 并联,再与 R1 和 R5 串联,接到电源上。
 0 P9 z) T, F, }6 ?; s" M
 5 K. V8 O& q& c0 D$ p+ G4 F电流走向法+ ?  J- Z4 ?4 o7 {% Z
 电流是分析电路的核心。从电源正极出发(无源电路可假设电流由一端流入另一端流出)顺着电流的走向,经各电阻绕外电路巡行一周至电源的负极,凡是电流无分叉地依次流过的电阻均为串联,凡是电流有分叉地分别流过的电阻均为并联。
 " z* u) @9 B, L
 & O! V7 ?( ^* X举例:试画出图 6 所示的等效电路。
 " |; M. B( e( R4 G: {
 ( n7 r) \, W, |! u
 4 D+ M6 `9 r9 x7 T; q. H3 T  ^: j+ m! \( M1 S; Y
 解:电流从电源正极流出过 A 点分为三路(AB 导线可缩为一点),经外电路巡行一周,由 D 点流入电源负极。第一路经 R1 直达 D 点,第二路经 R2 到达 C 点,第三路经 R3 也到达 C 点,显然 R2 和 R3 接联在 AC 两点之间为并联。二、三路电流同汇于 c 点经 R4 到达 D 点,可知 R2、R3 并联后与 R4 串联,再与 R1 并联,如图 7 所示。
 " O, t  U) u% P* d
 , q, p5 r/ n6 F" b5 ~1 w9 {等电势法
 - p( o5 v; x# E( e8 V& r在较复杂的电路中往往能找到电势相等的点,把所有电势相等的点归结为一点,或画在一条线段上。当两等势点之间有非电源元件时,可将之去掉不考虑;当某条支路既无电源又无电流时,可取消这一支路。我们将这种简比电路的方法称为等电势法。
 ) G/ H6 I! _: |6 w7 Z3 f
 6 b% D' u! s! U1 O( ~' b举例:如图 8 所示,已知 R1 = R2 = R3 = R4 = 2Ω ,求 A、B 两点间的总电阻。
 9 K+ M. R! L- a* H" K6 M8 N; B, d
 
 9 y. g2 m4 {6 Z# ^3 j+ C" {) f$ \% y
 $ G  l9 ^; X+ O) Z/ g' c/ }7 m解:设想把 A、B 两点分别接到电源的正负极上进行分析,A、D 两点电势相等,B、C 两点电势也相等,分别画成两条线段。电阻 R1 接在 A、C 两点,也即接在 A、B 两点;R2 接在 C、D 两点,也即接在 B、A 两点;R3 接在 D、B 两点,也即接在 A、B 两点,R4 也接在 A、B 两点,可见四个电阻都接在 A、B 两点之间均为并联(图 9)。所以,PAB=3Ω。
 3 k% K, C. ?. W/ u
 : a# R: M# Y& J* U& e+ p支路节点法
 6 v% G: ]3 d$ R% ?" s节点就是电路中几条支路的汇合点。所谓支路节点法就是将各节点编号(约定:电源正极为第 1 节点,从电源正极到负极,按先后次序经过的节点分别为 1、2、3……),从第 1 节点开始的支路,向电源负极画。可能有多条支路(规定:不同支路不能重复通过同一电阻)能达到电源负极,画的原则是先画节点数少的支路,再画节点数多的支路。然后照此原则,画出第 2 节点开始的支路。余次类推,最后将剩余的电阻按其两端的位置补画出来。" D5 V0 G# _; h( O7 I5 ~
 % {% }/ ]9 N! E' x' E# o  f% F
 举例:画出图 10 所示的等效电路。
 7 D% u: r( [7 ]4 n- g
 8 H1 K- i; A1 S, a7 x- d8 @" g! e8 A: [: I& J( |" z
 + x; O+ v6 A; R& S3 z" O" m/ p
 解:图 10 中有 1、2、3、4、5 五个节点,按照支路节点法原则,从电源正极(第 1 节点)出来,节点数少的支路有两条:R1、R2、R5 支路和 R1、R5、R4 支路。取其中一条 R1、R2、R5 支路,画出如图 11。4 D& p, K: ?! s  Q/ f
 
 7 H. R; }" z0 T: t) q' [( H1 Y再由第 2 节点开始,有两条支路可达负极,一条是 R5、R4,节点数是 3,另一条是 R5、R3、R5,节点数是 4,且已有 R6 重复不可取。所以应再画出 R5、R4 支路,最后把剩余电阻 R3 画出,如图 12 所示。  H& L8 A. X7 |3 d; T
 
 " X' N" K6 @, C2 n) o& K几何变形法
 4 o5 l5 A: o% ]& S5 |/ W几何变形法就是根据电路中的导线可以任意伸长、缩短、旋转或平移等特点,将给定的电路进行几何变形,进一步确定电路元件的连接关系,画出等效电路图。
 5 u* ~: t8 y1 B" L; c
 + f9 v0 w0 v% ~0 N8 A9 o! \7 m' W. c举例:画出图 13 的等效电路。3 J$ O5 D2 D+ v) a* l
 " X. ^1 X# c6 G
 
 / }  j: F# h# W# |, H
 " I! W2 x  y1 E3 V/ E解:使 ac 支路的导线缩短,电路进行几何变形可得图 14,再使 ac 缩为一点,bd 也缩为一点,明显地看出 R1、R2 和 R5 三者为并联,再与 R4 串联(图 15)。
 + c: Q4 k2 x  |) j3 O% D$ c; X9 h9 e, |3 t5 i7 j7 p7 j
 撤去电阻法
 + w7 w$ b# d0 n# @根据串并联电路特点知,在串联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻无电流通过,则这些电阻是串联连接;在并联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻仍有电流通过,则这些电阻是并联连接。
 9 A1 j" j$ y6 E8 d+ y) X1 ~
 6 U# O0 H! t) l' x. r# {/ o1 f: g举例:仍以图 13 为例,设电流由 A 端流入,B 端流出,先撤去 R2,由图 16 可知 R1、R3 有电流通过。再撤去电阻 R1,由图 17 可知 R2、R3 仍有电流通过。同理撤去电阻 R3 时,R1、R2 也有电流通过由并联电路的特点可知,R1、R2 和 R3 并联,再与 R4 串联。
 ' A+ H  A4 `- R9 t5 v2 Q  J& I5 R
 
 . l9 y5 ~& i0 z
 8 k" s* ]2 F* h8 a* [! g5 X独立支路法
 ! \* K6 q9 X3 q, W+ O. N9 F让电流从电源正极流出,在不重复经过同一元件的原则下,看其中有几条路流回电源的负极,则有几条独立支路。未包含在独立支路内的剩余电阻按其两端的位置补上。应用这种方法时,选取独立支路要将导线包含进去。/ B: b: e  p$ U
 # }, P) p8 b) U+ M' `4 ~
 举例:画出图 18 的等效电路。7 S  U3 c1 ?7 L* [2 W9 S
 , s/ j0 t  j2 Z' u/ ?7 W
 * T* m. h8 o, ]
 8 [& F, ~  Z" P! \/ H8 }  M
 
 " Q3 m' k& N6 S8 O: F, e& u, a; s: Z3 H
 方案一:选取 A—R2—R3—C—B 为一条独立支路,A—R1—R5—B 为另一条独立支路,剩余电阻 R4 接在 D、C 之间,如图 19 所示。
 9 W4 A; E2 ~$ }/ Z& y. _: w2 b  V. Z& ^
 方案二:选取 A—R1—D—R4—C—B 为一条独立支路,再分别安排 R2、R3 和 R5,的位置,构成等效电路图 20。9 J/ N9 T- ]7 y; T$ l
 
 * i9 X- n- c8 a! d方案三:选取 A—R2—R3—C—R4—D—R5—B 为一条独立支路,再把 R1 接到 AD 之间,导线接在 C、B 之间,如图 21 所示,结果仍无法直观判断电阻的串并联关系,所以选取独立支路时一定要将无阻导线包含进去。
 0 e; Y, ^- v; O4 Z- D' W2 j
 7 O8 |( W( X5 k" V节点跨接法
 / J4 w$ A$ U$ E- b/ s6 @9 q/ j将已知电路中各节点编号,按电势由高到低的顺序依次用 1、2、3……数码标出来(接于电源正极的节点电势最高,接于电源负极的节点电势最低,等电势的节点用同一数码,并合并为一点)。然后按电势的高低将各节点重新排布,再将各元件跨接到相对应的两节点之间,即可画出等效电路。
 8 I3 e  y# D& h! o( h1 G# j6 a2 Z+ u4 A: x
 举例:画出图 22 所示的等效电路。
 0 x2 g' B: `3 r% V/ c" g2 {# J( N% J8 i9 q9 b! C$ p/ U9 |9 m
 4 e8 F6 I8 q8 H) o3 ~
 
 U) t, `: V" c5 i7 p$ L解:节点编号如图 22 中所示。节点排列,将 1、23 节点依次间隔地排列在一条直线上,如图 23。元件归位,对照图 22,将 R1、R2、R3、R4 分别跨接在排列好的 1、2 的等效电路如图 24。
 0 B% l" k/ P) c* u2 O4 _
 # K$ `4 e& H% M8 w电表摘补法" W) ?* l) ~9 S5 M5 R
 若复杂的电路接有电表,在不计电流表 A 和电压表 V 的内阻影响时,由于电流表内阻为零,可摘去用一根无阻导线代替;由于电压表内阻极大,可摘去视为开路。用上述方法画出等效电 搞清连接关系后,再把电表补到电路对应的位置上。
 + U3 W5 g, S2 p
 ' }" {& t* G* G& Y举例:如图 25 的电路中,电表内阻的影响忽略不计,试画出它的等效电路。
 ! ~. z% D+ Z: U+ F, n8 N3 ?' D' B) @9 S8 s; O, d% I% ]
 4 H& B1 D( n# W+ c, T
 
 ( s3 U4 c2 C/ o, r解:先将电流去,用一根导线代摘替,再摘去电压表视为开路,得图 26。然后根据图 25 把电流表和电压表补接到电路中的对应位置上,如图 27 所示。
 | 
 
 | 
 |