常用电气元件选型规则
" _2 |7 F' _7 m! @6 z

该用户从未签到

2#
发表于 2021-7-28 11:31 | 只看该作者
热继电器的选择:通常选择0.95~1.05倍电机额定电流$ ~) }6 v  O0 ~# n% J- H4 U
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-2 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-7-28 13:10 | 只看该作者
    断路器的选择:断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,保守为1.6倍;

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-7-28 13:59 | 只看该作者
    交流接触器的选择:
    ' L8 S$ a$ q- ]( [) v9 b  A' S4 d* a/ }; {8 x
    (1)持续运行的设备:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备;9 ~9 k3 b% b: z6 g! S( O
    " ?. F: W. u# j2 T. d! v& @2 d2 s
    (2)间断运行的设备:接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备;
    # y% m7 E( W# e$ M
    % c6 [( ~4 d- ]* Y$ k( G(3)反复短时工作的设备:接触器按116-120%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备,还要考虑工作环境和接触器的结构形式