EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摘要 某PCBA上的高压工作模组在客户应用端出现烧毁失效现象,经排查,造成该失效的直接原因为该模组中MOSFET的引脚直接存在锡渣短路,导致该高压模组后续的烧毁失效。经过一系列的测试分析,确认最终导致锡渣残留的原因为PCB板与助焊剂之间存在兼容性问题,导致在过波峰焊时,有锡渣残留在引脚之间的阻焊膜上。 " e0 L% i" p% F6 T4 ]' L
5 g: ~$ H7 M& |* }5 v/ y案例正文 6 p/ \# X9 D% |
1. 案例背景 ( ^# Z. p5 b- P l$ j
某PCBA的高压工作模组在客户应用端出现烧毁,在PCBA板组装后增加清洗工艺,不良率有所下降,当更换助焊剂后,失效现象不再发生。 2. 分析简述
$ }0 p8 G" ~& p9 W) |
通过对失效样品进行电路分析,发现导致该高压工作模组烧毁的原因为MOSFET被击穿,而与外观检查观察到的MOSFET引脚之间存在异物相吻合。
( K/ V; H) c/ E0 _8 S
- z: ]3 ~# L2 Q3 J! I6 Q通过SEM+EDS对引脚间的异物进行外观形貌观察及成分分析,发现该异物主要为锡渣残留,导致MOSFET在工作时被击穿。
4 N) h; \1 B3 A. J3 Y# j5 M$ f8 }4 u1 N7 d6 V7 A" G* T' d
Y4 R: w ~6 A& N3 l9 e1 t; w c 为验证波峰焊所使用助焊剂是否存在问题,对失效样品进行表面离子残留进行测试,发现板表面离子残留符合标准要求。同时对助焊剂的表面绝缘电阻(SIR)进行测试,其结果也是符合标准要求。
- g4 f* w! l) v/ z$ {( {: k8 u: Y+ u" q/ E
3. 结果与讨论 4 f3 I2 b) `" S$ t6 y/ [
由测试分析可知,导致该PCBA板高压工作模组烧毁的直接原因是其MOSFET引脚之间存在锡渣残留,结合案件的背景信息,当增加组装后清洗工艺及更换助焊剂后,不良率得到改善和杜绝,而通过一系列的验证试验,最初使用的助焊剂本身质量不存在问题,导致锡渣残留的原因应为该款助焊剂与PCB板本身存在兼容性问题。
, S& l& T; s7 e |