找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 524|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

485总是收到自己发出的数据,但通信正常,请问怎么回事?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
RT,
! t5 f3 g3 J+ L0 B  T/ y芯片是MAX3485,在终端上打开助手与PC上的助手通过 MAX3485-RS485转RS232转接板-USB转串-USB连接,情况如下:
; P. s' D* T3 d9 @; g1. 终端发送A,PC收到A,同时终端会收到自己发出的A;- |8 c1 `' ?5 T# ?( y
2. PC发送B,终端收到B;
& C6 a6 A$ h& R8 w  M0 c, \& j3. 断开PC,终端发送C,终端收到C。
% U. v- N4 p3 d' L$ g9 E9 M5 g1 @$ V/ M% t: ^- F3 |
有人帮忙分析一下吗,已经纠结了2天了,没找到问题所在。
+ e& F* u7 u8 f3 T

该用户从未签到

2#
发表于 2020-12-21 14:18 | 只看该作者
自己测试485芯片的收发控制管脚的波形,看看是否有什么问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-28 15:35
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-12-21 14:25 | 只看该作者
    貌似你三极管用错型号了。 另外自动收发不是这样设计的。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-12-21 14:29 | 只看该作者
    1、RX要接上拉,若你芯片也没配置为上拉模式,则可能会出现自发自收。  2、电路出现问题(连点 虚焊),RE 一直为低
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-11 17:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表