    各位大牛,/ t* ?! H8 b2 \8 A) c
    1、我现在是通过一台485主机带10个从机,用网线传输信号加供电(主机RJ45网线插座上引了个25W/5V开关电源),
    $ }' ]" {( w. b3 G( H% X' M2、现在的情况是,到第10台设备时电源电压已经降到4.7V,
    0 d/ C+ \1 U) S- \; @. ^3、如果10台从机按照顺序依次驱动各自的5V继电器,10台继电器全部动作完成后,最后的从机的电源电压直接降到3.4V了,
    % x9 c. m- J& n9 U' R6 ^2 n: a4,在第6台之后的继电器动作时,通讯会很大概率断掉,( Z* i1 {- z" K  a/ l. C; ~  q
    5、10台继电器全部动作完成后,此时测量了一下第一台从机的GND和最后一台的GND相差0.5V了。
    5 `& W9 @2 r$ S0 I1 F! D7 F   + k' U' k! J& R4 [9 r. |
    问:1、有什么好的解决办法吗,实现最多可以20台从机同时闭合继电器,而且通讯不会断掉。
    2 s5 Z: ^0 G) B$ X: o! @2、如果不好解决,有什么好的方案可以实现网线供电,并且能带20台485从机?  r' Y8 ]5 k* s; z
    + Y0 Q! g' V, n- P7 e6 ]8 {0 H+ S; H
    继电器线圈功率:0.45W,具体参数如图片/ L9 D+ h& z$ t- v
    使用特权  ?" w& X# b* \: f. @% q

    . z8 _- q6 t3 ~* y5 R" u% N9 U# q( [9 ~% R( {
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-31 15:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-9-25 13:12 | 只看该作者
    抬高电源电压,每个从站自己稳压成5V

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-9-25 13:16 | 只看该作者
    提高电源电压,然后在每个节点用开关电源降压,减小电源电流,以降低底地线上的压降。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2020-9-25 13:19 | 只看该作者
    继电器搞12V 每个从机 搞个1117-5 或者 电线加粗
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2020-9-25 13:47 | 只看该作者
    提高供电电压到48v或者24v