    各位大牛,0 _. t. ^' Q( _% Y% e% m* @& f
    1、我现在是通过一台485主机带10个从机,用网线传输信号加供电(主机RJ45网线插座上引了个25W/5V开关电源),9 }) w2 ]! d3 W1 @* c6 l) T7 z
    2、现在的情况是,到第10台设备时电源电压已经降到4.7V,
    ( l4 ^4 Z! X( u4 z) v+ E4 Z) H3、如果10台从机按照顺序依次驱动各自的5V继电器,10台继电器全部动作完成后,最后的从机的电源电压直接降到3.4V了,
    ! d& x, P; }: S7 \* F4,在第6台之后的继电器动作时,通讯会很大概率断掉,
    " I9 R  {* n6 A% f5、10台继电器全部动作完成后,此时测量了一下第一台从机的GND和最后一台的GND相差0.5V了。8 E7 p( T$ x8 ~& H6 }
       
    5 ]$ E& ^1 y# U$ W问:1、有什么好的解决办法吗,实现最多可以20台从机同时闭合继电器,而且通讯不会断掉。
    7 K6 n6 s, M4 a: M4 o7 o+ C2 S2、如果不好解决,有什么好的方案可以实现网线供电,并且能带20台485从机?" [: b6 b& j" e. p4 I. d: V2 r# c
    8 r# u& ]' k! d& x; Z$ R) k) g7 ]+ x
    继电器线圈功率:0.45W,具体参数如图片
    / M; j7 b- N. L% i使用特权5 C1 u# v# L+ d5 h. s
    5 a9 i; r/ q: s' {  ~( k9 Z
    & s) Y3 C3 Q3 w! f
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-31 15:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-9-25 13:12 | 只看该作者
    抬高电源电压,每个从站自己稳压成5V

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-9-25 13:16 | 只看该作者
    提高电源电压,然后在每个节点用开关电源降压,减小电源电流,以降低底地线上的压降。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2020-9-25 13:19 | 只看该作者
    继电器搞12V 每个从机 搞个1117-5 或者 电线加粗
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2020-9-25 13:47 | 只看该作者
    提高供电电压到48v或者24v