找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 313|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

常见UPS故障都有哪些?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-9-21 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    常见UPS故障都有哪些?

    ' d. g6 {8 w0 g3 j


    . \$ q2 R: f4 b! i8 y- }$ @1 U4 A

    在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响 UPS运行的因素:

    * G" f4 Q2 K3 I( I. z

    2 b/ J% H/ a, x0 _+ ^( C
    蓄电池

    * V( r$ d$ U, e6 w- L& Q, w
    , R4 ?7 r0 O( @/ ^" z4 ~
    据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:

    % B7 P" O9 o6 h. h8 p, Q' G! L

    9 ~0 ^/ d# X: u/ L2 _
    1.UPS不能启动。
    ; m# a1 D* |5 V' b

    * j8 D* R+ v3 y( ?; t
    因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:

    0 B5 }5 |8 Y# I' l& d" q$ ?
    2 ^3 y; {- C) \7 E' G8 ^1 l( S& o
    第一种情况:新安装的UPS不能启动。
    4 _: D" ~! H" @2 M( A* f
    如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按 UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了
    3 z$ H; k  P8 Z: M: }
    , v+ B+ c% d4 d+ W, y' E
    第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。

    ' F5 k; ~$ J; h$ B
    同样是因为电池低电,需要给电池充电。
    * w% H  A& Z. J* b- ~
    * [, t% d1 N+ C/ s2 N. \3 c' C
    第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
    4 c, q+ T# I5 q& o7 C# r  D
    根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。

    3 p; S9 S3 A& Y8 Z/ v: }2 Y/ I' T

    ' S" ?- @  h. f' n+ m3 F
    第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
    0 e- n- v5 j  U! i% `7 I, p7 Q6 e
    这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。

    ; ?1 N& p  ]7 k  D. q5 t4 \
    ' V6 G6 U3 Z  s- f) l- s* ?; K. q
    2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。
    7 b8 j% r/ W- S& N' ~/ ]- z' o* N( @

    ) R7 b- e8 O8 ~5 W7 d$ v! E3 |6 k
    让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。
    4 W. y4 t! l7 i0 c9 ]7 d

    ' E% j1 R& ?1 w& B
    3.UPS逆变时间短,达不到客户要求。
    + a$ V. T" ?  G$ E
    ; E6 N3 [4 A4 q
    第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。

    % ^+ z' H0 i5 i  J
    第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带 50%左右的负载。
    3 j8 V# V+ J4 @8 S
    第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.
    1 ~+ M6 m$ K0 }( b5 m

    6 `6 `# S8 O1 K' X: G  T( U3 q
    市电环境
    : V1 z# z5 p1 A7 i

    2 s+ l1 g; R6 h2 P
    1.电网干扰。
    ' r9 T: c4 f3 F4 d- q' X2 `, R
    + D+ W! I4 z9 c- Q% q; A1 U
    如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChutePlus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。

    ' m) j6 s4 w( k0 |

    / Z4 x( [" {3 y7 L! g2 m
    PowerChutePlus事件记录可以记录的市电干扰
    " L1 @5 w2 h7 t2 g! P8 b! e
    UPSonbatteryeepmomentarysag深度电压下陷

    : b6 U1 a5 H; J
    UPSonbatteryargemomentaryspike深度高电压脉冲

    / Q. F$ r; {8 x& ]2 K7 g3 X; A. Q6 }
    UPSonbattery:Brownout持续低电压

    9 C- f' a2 w' ^  e  E0 v2 ^; W( I
    UPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压
    5 W. h% G6 ?) C  E2 W/ y/ `. E, f( S0 \
    UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲
    7 m* b4 C9 i& f- J# U
    UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷
    % y# E0 T- W; g7 U' R* x2 a
    : F- p; {2 }: I6 K& U6 p/ n
    2.UPS输入端安装了漏电保护器。

    0 i& v6 M, z  E5 ^
    " B' X! h3 W* R9 k) K) r  n, C
    当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。

    * v, O& O! A# s. P) c" C6 H
    7 `: A1 X& @& X% @
    3.UPS输入端的空气开关跳闸。

    & a4 k! T  }6 ^, i+ |- x  b

    - c& {: Z1 a0 T% r  M% W! f
    这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大

    " q% m. V4 v6 I. y$ ~2 k
    + P3 j, T9 h( a8 b
    4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。

    4 i/ L! W/ Q# R* {% p2 l! ~
    2 h" {4 t0 w( ?' X, _0 \9 f* h
    第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。

      b0 Y6 P) `0 o* q5 f, K
    ( L$ I) P  u2 V& ]+ H4 y+ [6 {8 j
    操作方法:

    6 C* U7 e& ~' v5 m3 r+ c4 U
    1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。

    ; n) [$ o. X' V8 y# A0 b" B' X7 U
    这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。

    # V& t  N: y5 J9 w) F+ o$ a
    2 Y9 y2 q* O8 s6 u. y9 @- b6 l
    2.UPS与计算机通讯不正常。
    ; c( m# ]! d" U
    如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。
    * ^, C$ M1 I5 u' u
    $ b6 M$ G: L( c+ d
    3.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。
    - L% b8 L# z1 ^2 _, ^* l
    这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线

    1 o% e% W4 C1 o2 |1 k1 A
    , H( z# j0 d. N6 \1 Y
    4.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。
    , d9 _% e6 T- O/ y& O3 u$ X6 e
    这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChutePlus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。

    + N/ k& G: A$ ^3 H& j
    * t4 k* e9 ?' p- D
    其它因素:
    # d) ~# v' k! N, z7 M
    1.Smart-UPS时常有过载报警
    - _+ m/ O7 U! r! Z+ h
    请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
    + A) h, t' [! C2 ]- |
      E. ?2 g( }- p+ Z. r$ ?3 u( m
    2.Matrix5000,Matrix3000的液晶显示板显示:NoBatteryCommunications

    : o2 x: v" q' f
    这是因为没有配置SmartCell或SmartCellXR原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响UPS的正常工作。
    ; b  @+ B5 u. r* o" _! K  L


    & L/ I# _  l) t

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-9-21 11:26 | 只看该作者
    常见UPS故障都有哪些?
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-10-25 18:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表