EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
常见UPS故障都有哪些?
' d. g6 {8 w0 g3 j
. \$ q2 R: f4 b! i8 y- }$ @1 U4 A在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响 UPS运行的因素:
* G" f4 Q2 K3 I( I. z
2 b/ J% H/ a, x0 _+ ^( C
蓄电池
* V( r$ d$ U, e6 w- L& Q, w
, R4 ?7 r0 O( @/ ^" z4 ~据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:
% B7 P" O9 o6 h. h8 p, Q' G! L
9 ~0 ^/ d# X: u/ L2 _1.UPS不能启动。 ; m# a1 D* |5 V' b
* j8 D* R+ v3 y( ?; t因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
0 B5 }5 |8 Y# I' l& d" q$ ?2 ^3 y; {- C) \7 E' G8 ^1 l( S& o
第一种情况:新安装的UPS不能启动。 4 _: D" ~! H" @2 M( A* f
如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按 UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了 3 z$ H; k P8 Z: M: }
, v+ B+ c% d4 d+ W, y' E
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
' F5 k; ~$ J; h$ B同样是因为电池低电,需要给电池充电。 * w% H A& Z. J* b- ~
* [, t% d1 N+ C/ s2 N. \3 c' C
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。 4 c, q+ T# I5 q& o7 C# r D
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
3 p; S9 S3 A& Y8 Z/ v: }2 Y/ I' T
' S" ?- @ h. f' n+ m3 F第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。 0 e- n- v5 j U! i% `7 I, p7 Q6 e
这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
; ?1 N& p ]7 k D. q5 t4 \' V6 G6 U3 Z s- f) l- s* ?; K. q
2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。 7 b8 j% r/ W- S& N' ~/ ]- z' o* N( @
) R7 b- e8 O8 ~5 W7 d$ v! E3 |6 k让UPS在市电状态下工作,将 万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。 4 W. y4 t! l7 i0 c9 ]7 d
' E% j1 R& ?1 w& B3.UPS逆变时间短,达不到客户要求。 + a$ V. T" ? G$ E
; E6 N3 [4 A4 q
第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。
% ^+ z' H0 i5 i J第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带 50%左右的负载。 3 j8 V# V+ J4 @8 S
第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数. 1 ~+ M6 m$ K0 }( b5 m
6 `6 `# S8 O1 K' X: G T( U3 q市电环境 : V1 z# z5 p1 A7 i
2 s+ l1 g; R6 h2 P1.电网干扰。 ' r9 T: c4 f3 F4 d- q' X2 `, R
+ D+ W! I4 z9 c- Q% q; A1 U
如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChutePlus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。
' m) j6 s4 w( k0 |
/ Z4 x( [" {3 y7 L! g2 mPowerChutePlus事件记录可以记录的市电干扰 " L1 @5 w2 h7 t2 g! P8 b! e
UPSonbattery eepmomentarysag深度电压下陷
: b6 U1 a5 H; JUPSonbattery argemomentaryspike深度高电压脉冲
/ Q. F$ r; {8 x& ]2 K7 g3 X; A. Q6 }UPSonbattery:Brownout持续低电压
9 C- f' a2 w' ^ e E0 v2 ^; W( IUPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压 5 W. h% G6 ?) C E2 W/ y/ `. E, f( S0 \
UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲 7 m* b4 C9 i& f- J# U
UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷 % y# E0 T- W; g7 U' R* x2 a
: F- p; {2 }: I6 K& U6 p/ n
2.UPS输入端安装了漏电保护器。
0 i& v6 M, z E5 ^" B' X! h3 W* R9 k) K) r n, C
当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
* v, O& O! A# s. P) c" C6 H7 `: A1 X& @& X% @
3.UPS输入端的空气开关跳闸。
& a4 k! T }6 ^, i+ |- x b
- c& {: Z1 a0 T% r M% W! f这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大
" q% m. V4 v6 I. y$ ~2 k+ P3 j, T9 h( a8 b
4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。
4 i/ L! W/ Q# R* {% p2 l! ~2 h" {4 t0 w( ?' X, _0 \9 f* h
第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
b0 Y6 P) `0 o* q5 f, K( L$ I) P u2 V& ]+ H4 y+ [6 {8 j
操作方法:
6 C* U7 e& ~' v5 m3 r+ c4 U1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。
; n) [$ o. X' V8 y# A0 b" B' X7 U这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
# V& t N: y5 J9 w) F+ o$ a2 Y9 y2 q* O8 s6 u. y9 @- b6 l
2.UPS与计算机通讯不正常。 ; c( m# ]! d" U
如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。 * ^, C$ M1 I5 u' u
$ b6 M$ G: L( c+ d
3.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。 - L% b8 L# z1 ^2 _, ^* l
这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线
1 o% e% W4 C1 o2 |1 k1 A, H( z# j0 d. N6 \1 Y
4.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。 , d9 _% e6 T- O/ y& O3 u$ X6 e
这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChutePlus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。
+ N/ k& G: A$ ^3 H& j* t4 k* e9 ?' p- D
其它因素: # d) ~# v' k! N, z7 M
1.Smart-UPS时常有过载报警 - _+ m/ O7 U! r! Z+ h
请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。 + A) h, t' [! C2 ]- |
E. ?2 g( }- p+ Z. r$ ?3 u( m
2.Matrix5000,Matrix3000的液晶显示板显示:NoBatteryCommunications
: o2 x: v" q' f这是因为没有配置SmartCell或SmartCellXR原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响UPS的正常工作。 ; b @+ B5 u. r* o" _! K L
& L/ I# _ l) t |