|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
在mcu之间中长距离通信的诸多方案中,rs485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
3 T+ _4 }8 n6 m1 M# ?3 O" F, V隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案(图3),这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。 (2)RO及DI端配置上拉电阻+ J5 N* D0 N: K: V) ^9 k
异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前,先要通过一个低电平起始位实现握手。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。
: Z6 C9 w6 {3 V/ T$ j' F- \( W (3)保证系统上电时的RS485芯片处于接收输入状态4 o5 U3 P( x0 z' x5 ?
对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制,以防止MCU上电时对总线的干扰,如图4所示。
# C, s/ T8 X! F6 }! r$ Y. H6 |; l (4)总线隔离
- ^/ g/ _! Q2 F3 u6 I0 n RS485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离。通常在VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC电阻,同时与地之间各跨接5V的TVS二极管,以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管,可用普通电阻和稳压管代替。
! v/ I" f6 o/ [2 X6 S (5)合理选用芯片7 p4 A. h6 H8 J k; ~
例如,对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片,对节点数要求较多的可选用SIPEX的SP485R。
* @0 C+ Y3 e, W+ g2.RS485网络配置/ u ?+ N: W6 k( R
(1)网络节点数5 w5 d2 P) }1 W8 O' x7 {3 p) x
网络节点数与所选RS485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,如75LBC184标称最大值为64点,SP485R标称最大值为400点。实际使用时,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际节点数均达不到理论值。例如75LBC184运用在500m分布的RS485网络上节点数超过50或速率大于9.6kb/s时,工作可靠性明显下降。通常推荐节点数按RS485芯片最大值的70%选取,传输速率在1200~9600b/s之间选取。通信距离1km以内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时,应考虑通过增加中继模块或降低速率的方法提高数据传输可靠性。; U, w9 o, Z; S# `& M5 R2 H
(2)节点与主干距离
& W0 h* B6 i2 ?4 i 理论上讲,RS485节点与主干之间距离(T头,也称引出线)越短越好。T头小于10m的节点采用T型,连接对网络匹配并无太大影响,可放心使用,但对于节点间距非常小(小于1m,如LED模块组合屏)应采用星型连接,若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS485是一种半双工结构通信总线,大多用于一对多点的通信系统,因此主机(PC)应置于一端,不要置于中间而形成主干的T型分布。8 ^* ?- w; H' f- p- { k
3.提高RS485通信效率: Y5 j" Y8 C# o( S+ L* \
RS485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中,相对于RS232等全双工总线效率低了许多,因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。
1 \$ }2 ?. @9 b( {. i) O
2 X9 u' i* C8 f' `0 J7 P (1)总线稳态控制(握手信号)0 x+ R$ v4 U: G! `) A( \
大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平,使总线进入稳定的发送状态后才发送数据;数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平,使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求。
1 n# O& R# f0 ^ (2)为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时,应尽量减少特征字和校验字。
/ v- C2 ~- b( {* b7 Y7 R* Y 惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成,每个数据包长度达20~30字节。在RS485系统中这样的协议不太简练。推荐用户使用MODBUS协议,该协议已广泛应用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。
: C% U$ Q% ?0 p8 c4.RS485接口电路的电源、接地* i# A. l$ x0 M) e! E
对于由MCU结合RS485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS485信号线共用同一股多芯电缆。RS485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源LM7805比选用开关电源更合适,当然应注意LM7805的保护。
3 @$ \' W! s) F9 h6 ^( } (1)LM7805输入端与地应跨接220~1000μF电解电容;8 ^, i, ?) z1 z4 `% v. h
(2)LM7805输入端与输出端反接1N4007二极管;% e, Z0 p8 {6 ]4 X& N
(3)LM7805输出端与地应跨接470~1000μF电解电容和104pF独石电容并反接1N4007二极管;
8 U! o0 S" i/ u4 E* A) J5 h (4)输入电压以8~10V为佳,最大允许范围为6.5~24V。可选用TI的PT5100替代LM7805,以实现9~38V的超宽电压输入。( e9 e/ Q% k9 T" }0 f
5.光电隔离* v6 [7 _: v) m$ a$ g0 \5 q
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
! i" k& q* m! y3 G 解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS485收发器的电源隔离;通过光耦将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径可分为:
/ I2 g# e' C0 K7 M* K2 O (1)用光耦、带隔离的DC-DC、RS485芯片构筑电路;
6 v, z6 v1 S- \5 n (2)使用二次集成芯片,如PS1480、MAX1480等。* P% c& j/ b- r3 A U8 s
6.RS485系统的常见故障及处理方法
& {( V$ s% ~. D* M8 T; H RS485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS485的常用方法。
7 w; k' @1 i ?" C (1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB被电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远。
8 O, z; _& I. X5 a; k \) C# O (2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障。$ @9 _/ Q- Q8 K7 I
(3)集中供电的RS485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电。
2 y4 P! X8 q# J* s0 A$ M2 h9 O, d ^ (4)系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片。
! T; F8 M2 z0 C6 s: u; F, [, \0 g1 D/ a
(5)因MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查,尽管RS485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。/ |9 c; T' S; Y+ T
) C8 _& p* K6 V ]
; N* n% @7 S1 a. l |
|