EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
[摘要] 文章介绍了自主开发的智能配电系统的硬件构成,重点讲述基于MODBUS通讯协议的触摸屏与单片机系统的
; s3 L/ I5 @- W( C% e通讯方法。该方法降低了系统设计成本,并提高了设备的通用性。目前该系统已通过用户的验收并投入使用。
- ^3 i& \! t3 w/ }! h% i5 P[关键词] MODBUS;单片机;触摸屏
. A D# E# t1 G& M[中图分类号] TP29.
" h K) E, Y/ ~5 h[文献标识码] A* |# |7 o1 S. \1 \& { k. I9 J, @
[文章编号] 1008-1151(2009)07-0023-02. u' R' W+ L8 y: `
(一)引言+ Z" ?# L8 v) E" w
目前,计算机机房的配电系统大都使用不停电系统0 u4 u6 [3 K9 Z* a2 k
(UPS),保证了机房的可靠供电。UPS系统下的每- -路电流采$ E+ B8 z& p5 r3 r7 V. c
用自动空气断路器进行过流保护,这种保护是有效的,但这
# f, t5 t R1 n, {6 y( Q种保护不具备智能,不能设置,不会报警,更没有供电及故0 O" ?: ~: k+ U" d# T; s
障报警信息的纪录,与高可靠性的要求不相符,有进-步改
0 q) C9 [* M# G造的必要和需求。我们为计算机机房开发的- -套智能配电系- b! H& h( o9 E
统iPDS (Intelligent Power Distribution System)很好的满
& T( v% P. _3 T1 }5 j+ D- t' M足了以上要求,具有智能化、人性化两大特点。. r6 q/ b( |3 S2 ]
(二)系统构成
, `2 _, N, N3 ]3 I+ i: |本智能系统对机房内各路电源的电流值、漏电流值、零
7 C4 y2 V9 [1 \( p8 e2 ~地电压、自动空气断路器的运行状态等信息进行实时监测、
+ m" G$ w& g f# [显示。具有实时报警、详细记录等功能,并可以根据用户要# W+ A3 Z" V7 }, G! T
求灵活的配置各路监测信息。可以在显示屏上查询机房各路( v$ L) | v0 _ D) S3 O
电源的使用情况,尽早发现和消除隐患,实时处理故障情况,# K! @: i+ |+ N2 h; @( k
进-一步提高了系统的可靠性。. o5 B" f8 C, {* j5 m& T, V3 b' K
系统由数据处理单元、数据采集节点、LED显示节点、触 s. [" J+ N- k0 H8 c( C
摸屏等组成,具体系统结构如图1所示。数据处理单元有两
1 `: I* t# P1 W1 I$ f& r. ^个CPU,单片机AT89C52和P87C591,二者通过双口RAM进行
& Y% J( t- d. F数据的交换,其中AT89C52与触摸屏通过RS-485通讯,处理# l- I/ |2 o/ h7 _" ~; s) I& Q
触摸屏上的显示和设置信息, P87C591处理CAN总线上的交互, J5 x/ Q% r! c+ ^4 u
信息。6 B+ m- w& z, I4 e1 F9 Z3 A1 ?
0 T7 @ Y6 w. Y2 O- X8 @- i- v d! \. K4 y4 K
! S1 [1 _# S9 I8 A2 r |
|