EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
[摘要] 文章介绍了自主开发的智能配电系统的硬件构成,重点讲述基于MODBUS通讯协议的触摸屏与单片机系统的
2 }/ ?/ A( A, \+ G% P6 l- n通讯方法。该方法降低了系统设计成本,并提高了设备的通用性。目前该系统已通过用户的验收并投入使用。
9 l$ y, l% u6 {* ?1 w/ q7 T' Q1 J[关键词] MODBUS;单片机;触摸屏; }0 \, O( _! G% V- q) k% r& H0 `
[中图分类号] TP29.
+ N8 l, c+ z$ [" x, `, J[文献标识码] A
6 U+ l6 w, M+ V[文章编号] 1008-1151(2009)07-0023-02
8 X8 y2 [6 A: V$ ~# j' z(一)引言
- A) G7 H/ i( i4 p& m目前,计算机机房的配电系统大都使用不停电系统
( m8 x* A4 S' i9 A; j! S7 a" b(UPS),保证了机房的可靠供电。UPS系统下的每- -路电流采& {& x0 n8 T( s: o
用自动空气断路器进行过流保护,这种保护是有效的,但这$ t: w }4 r; i2 s7 ~# O
种保护不具备智能,不能设置,不会报警,更没有供电及故
- _/ P9 H2 s+ ]6 j$ n" [障报警信息的纪录,与高可靠性的要求不相符,有进-步改
* U- Z% l f4 d" v造的必要和需求。我们为计算机机房开发的- -套智能配电系
$ a4 M) A# r" }统iPDS (Intelligent Power Distribution System)很好的满 V/ m3 E6 h/ W& ~. Q; T+ M
足了以上要求,具有智能化、人性化两大特点。6 n7 b8 A" J% c
(二)系统构成7 V; ^$ S( m: c$ n9 o. ~4 d
本智能系统对机房内各路电源的电流值、漏电流值、零
( X: Q9 h6 P1 u地电压、自动空气断路器的运行状态等信息进行实时监测、0 T4 F! R' n- g& X' \
显示。具有实时报警、详细记录等功能,并可以根据用户要
; E h. |3 l' z求灵活的配置各路监测信息。可以在显示屏上查询机房各路
+ _" \" `1 k: ~电源的使用情况,尽早发现和消除隐患,实时处理故障情况,
4 L8 E0 s% T# M8 [ q% p进-一步提高了系统的可靠性。9 B0 _" c1 f: M3 b: O
系统由数据处理单元、数据采集节点、LED显示节点、触
* \! X# d4 U: y" L# O- W) R8 J& p摸屏等组成,具体系统结构如图1所示。数据处理单元有两
7 l; a; g3 C4 K& \6 p: a! m个CPU,单片机AT89C52和P87C591,二者通过双口RAM进行
$ M1 J; x1 ?" i' |" X6 w% k6 P数据的交换,其中AT89C52与触摸屏通过RS-485通讯,处理4 L. a- @ \" H9 e0 S- z0 u/ P
触摸屏上的显示和设置信息, P87C591处理CAN总线上的交互3 z3 r8 I3 a- M# o# w" ?
信息。
w2 ~; F6 P& |8 p3 \4 S" c3 j% F, l9 g# _
( b, R( a. `& ], ^& j" H$ _; b! b5 E
|
|