请教大神关于浪涌三相同时对地的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-24 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

. v; Z0 v& T% _1 W1 z! t/ u, x* S
: o  B  u$ V6 |1 n2 ^; i! M请教大神:做ABCN同时对地施加浪涌电压,ABCN--PE与各相分别对地(A-PE, B-PE, C-PE, N-PE)有何区别?! W  ~$ J6 l$ _- ?# Y+ F, l
如果说同时对地的严酷度最高,那么通过测试后的样品还需要分别对地做测试吗,感谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2019-6-24 17:44 | 只看该作者
! }- l: ~. t0 x! k

该用户从未签到

3#
发表于 2019-6-24 20:34 | 只看该作者
還要但通常都是各別對地1 N* \. u6 s3 E+ L8 X) d

该用户从未签到

4#
发表于 2019-6-25 14:44 | 只看该作者
三相对地有可能其中某路动作后电压拉低了,其他路没有动作,不能替代分别对地的情况