关于RS485防浪涌的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-3 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
5 e, I8 D7 s1 ]4 t/ {' E

; o8 P: C! j5 D, l2 e5 ~3 r# i- g第一级空气放电管防护和第二级TVS防护之间的PTC能起到去耦的作用吗?我怎么觉的此电路最先开始动作的是TVS管。。这样造成空气放电管没有起到该起的作用。造成做共模测试的时候总是把后级的485收发芯片打坏。还有就是485口是按两线对称通信线做,还是按不对称线做,我本人觉的是按对称线做,如果按对称线做那每根线上的限流电阻是多少???请大神指导。非常感谢!!!% x; ]  y0 C1 ^

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-6-4 23:07 | 只看该作者
Renesas - Surge Protection for Intersil's RS-485 Standard Transceivers
, ?( N& ^% J# U$ A# X, V
1 t, H- P- \. d: C* z
& [9 k7 O8 Q# Z5 c, x9 {
' C0 k4 z: _6 D0 R2 E

AN1978.pdf

369.26 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-6-3 17:51 | 只看该作者
选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键。
◆为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差摸2KV的防雷测试要求,GDT为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;
◆PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为10Ω/1W;
为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压,确保大部分能量通过气体放电管泄放;
◆D1~D3为TVS管组成第二级防护电路,该器件为器件都满足IEC61000-4-2 第四级(空气放电15kV,接触放电8kV)测试。
RS-485保护电路大全2018.pdf (389.23 KB, 下载次数: 9)

. W6 V) k( N, J# D  ^0 B

该用户从未签到

3#
发表于 2019-6-3 18:03 | 只看该作者
1、截图有点小,整个485截一下,485芯片也发个型号,不同的厂家,自身ESD抗扰能力也是不一样的,
2 G! X" p- a9 y, F0 c: `7 N- c1 l2、你说的对称线指的是差分走线吗,我有点不太理解,
# I' h3 n' T8 W  R0 s6 c/ D; N$ D% A3、共模测试具体的测试方式是什么样的,被测设备的通信网络是什么拓扑结构,终端匹配如何做的,从哪点注入的干扰源,如何注入的,什么类型的干扰信号3 X) d; q3 n3 q- M4 B' W0 J- J

该用户从未签到

4#
发表于 2019-6-3 18:13 | 只看该作者
描述的尽量详细一点,TVS、气体放电管,ESD器件的应用场合不一样,不管是静电还是浪涌,本质上都属于异常能量,首先要明确异常能量是什么,从哪来的,电压/电流峰值多大,持续周期多长,才能确定保护方案,这是我的理解与经验

该用户从未签到

7#
发表于 2019-6-4 23:33 | 只看该作者
好东西,看看。谢谢!

该用户从未签到

8#
发表于 2019-6-27 11:07 | 只看该作者
好东西,学习了