关于开关电源传导的问题请教大神

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-23 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教大神,
- w5 L- X0 f! t2 w

* U7 n5 V8 b  ]现在在解决一款开关电源EMI传导的问题。  常温测试OK,但通电一段时间后,在主开关频率二倍频的地方出现了一个尖峰,比常温时高8 dB。; y  F2 s3 p3 w# j  \1 x
电源用的是双级PFC 反激的方案,桥堆前有一个800uh和一个25mh的共模,两个共模间有2.2nf的Y电容连接LN 线和GND。桥堆后是一个拍型滤波,2mh工字电感和0.1 uf.  0.22uff的CBB电容各一个组成。: h7 w5 b- [+ M1 G; E7 ~% X
求大神帮忙。非常感谢!
  V5 Y' c) ?0 p2 L0 C/ B# m6 W

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-23 16:26 | 只看该作者
等大神解决

该用户从未签到

3#
发表于 2019-5-23 20:04 | 只看该作者
差模引起的超标。我们以前遇到过某品牌的Y电容通电一段时间温升上来后容量急剧下降,和你这现象差不多!