MOV串联GDT时,MOV与GDT两者如何选择规格?
0 s8 G7 W+ b& L4 i我不想降低反应速度太多所以选最低压的GDT 70/75V, 如此MOV是否可降低到431?9 [, T7 F$ D# d  j! g8 a. v) C
非常感谢!# {/ i, R$ L/ r9 ?$ n& y3 p! Y

, a6 I& g, A) r/ }7 u" [) y6 z$ [8 W

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-21 11:23 | 只看该作者
压敏电阻与气体放电管的串联组合中,气体放电管起着一个开关的作用。通常对于交流电源系统来讲,气体放电管的直流击穿电压应大于系统的最高运行电压幅值,以便系统电压运行过零时切断放电管的续流。气体放电管选型为直流击穿电压600V。(LT-B5G600L、LT-B8G600L)# y+ @/ T3 ~" O/ V
3 p9 {+ M+ q: z( z& E1 a, J! B
AC90-260V电源保护电路2018.pdf (418.68 KB, 下载次数: 1)
, @- N' ^  U( v' N9 _/ |

该用户从未签到

3#
发表于 2019-5-21 14:16 | 只看该作者
一般不选这么低的GDT,电网波动导致MOV性能裂化后依然容易发生失效