|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
& P) D/ R; L( w( l/ D6 G( @5 f) x, F: {9 o( W) F" A
各位大神好:
. Q$ l5 t1 ^8 M: k7 o# ]5 w4 D! C' W
目前小弟正在对一堆信号变送器进行EMC测试,但是在浪涌测试方案上遇到了问题。8 j/ r. r- X Z1 `% n) e' }
先简要介绍一下,这款变送器的情况:
! R& }2 v) S3 a$ s5 m 1.附件中为我们公司变送器的应用电气接线图,信号线接入PLC。2 Z; e# |/ d+ b& j3 Q, a
2.我们公司的产品是放在室内的,在产品电控柜内部有较多大功率的接触器,甚至是大功率的变频器(电流300A左右)2 a5 A9 L Y/ g
3.在之前的应用中出现的主要故障点在变送器的DC+与信号输出间,解剖发现这条回路上的部分器件呈现过流烧毁的特性;
- r) N' a4 A" }' y0 b
& m& J6 R( b F: | r5 S7 E' O7 a 供方认为这种损坏是由于浪涌造成的,所以我们考虑对变送器进行浪涌测试。但是关于浪涌测试方案几方面的人有不同的看法:# Z& J1 N7 j8 Y/ d! O
1.浪涌测试应在隔离变压器前级进行测试,且只针对电源线;
% o+ j2 `% j' x 2.浪涌测试应从变送器输出端进行,采用2欧与12欧网络,信号线不作测试;
+ s* ?% J+ C% C U8 y 3.将变送器3线都当作信号线,以42欧网络进行测试;
) `5 `% v' h5 ]; C+ Z 以上三种看法来自三家检测机构或供方试验室.5 ]" B6 E1 t/ k7 p+ `- T
7 U( a4 ?! i; f4 V' X/ i" s
根据以上三种看法,我个人比较倾向第三种方案。
! ]+ p2 V+ ?% r* Q) U6 g" r5 n+ X 第一种方案在国标中也有表述,国标中认为可使用典型电源适配器进行测试,但这种测试方法无法定议典型电源,我司产品的电源有很多种型号,而且其实际使用时的变更我们不能控制。1 a7 z) a G) Z
第二种方案比较严酷,直接对变送器电源测试估计大部分变送器都不能满足要求;
4 y/ d( k0 F: Q: t! k5 L 在机电一体化设计中,隔离变压器次级,PE,直流负级直接连接的情况,怎样考虑可能的浪涌情况呢??& m$ L: T3 D- ^
7 @8 r8 b9 V2 H4 ^
请各位大侠赐教。
+ C2 k1 P6 A2 ~ i8 @. ^6 g
2 _# v; M' t" o/ e, h找到的对于变送器方面的测试标准,最为适用的为:GBT 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求' B& j/ z+ ^ | e6 b. r
在这个标准中对于浪涌测试有如图片中的表述。# ~" X+ R/ ]% o; P3 r; R, z
4 T3 _" s* g; a8 c/ z
7 h" O7 ~8 @6 W3 R
|
|