关于浮地产品浪涌测试请教大神,非常感谢!

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-7 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

" _5 _* L3 o  [& a. g: X( @, {" |5 w5 S- r. v
产品类型:小型通信终端
1 X" _& U' s% _/ E3 q端口类型:两条网线(其中一条有 0V/-48V 馈电功能)6 C# V# X9 C0 J& D6 b
疑问:1、这种产品需要测试 差 、共 模浪涌吗?4 N! p, A+ W( S' \. h
           2、如何进行测试(依据的标准条文是什么)?. |+ t4 U9 G5 {$ @4 P
( b$ ?4 _' Z4 a
请大神指导!!非常感谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-7 17:36 | 只看该作者
先看你的设备是定义为那种设备,如果是按IT设备来做测试就是参考CISPR24(什级到CISPR34),
7 {  L+ t- k' c& ^2 yCISPR24 针对通讯信号线的浪涌要求是10/700us, 无浪涌防护1KV,有浪涌防护4KV,判据是C,这是最低要求,如果定义为电信设备,参考标准不同,需要查找标准要求。
2 }1 V4 W3 ]2 B  Y
+ I" ]3 O0 n" J) L3 B8 a0 w由于网线一般是非屏蔽平衡对线,测试就比较简单,用10/700/us组和波发生器和信号线耦合网络,让专业测试工程师帮你操作。差模共模都会测试到。最后判断功能是否能恢复。

该用户从未签到

3#
发表于 2019-5-14 13:10 | 只看该作者
依据EN 300386标准,如果出室外则打10/700,室内1.2/50,一般只打共模